mm420

semiramist

Üye
Katılım
14 Ocak 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
53
slm arkadaslar benim sorunum elimde birtane seviye transmitteri var bir tanede mm420 bu ikisine pid yaptirmak istiyorum ama mm420 analog parametrelerini bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bende micromaster serilerinde pid nasıl yapılır ogrenemk istiyorum bilgisi yada uygulaması olan warsa paylarıssa tesekkür ederim.
 
MM420 lerde analog input olarak 0-10 V kullanılıyor.eğer 4-20 mA kullanmak istiyosan transmitter kullanmalısın.parametreler ise:
P0756=0
P0757=0 V
P0758=%0
P0759=10V
P0760=%100
olarak ayarlamalısın.
 
pıd ayarları için;
P2200=1 PID aktif olur.
P2201 e set edilecek değer yazılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,827
Mesajlar
920,805
Kullanıcılar
450,915
Son üye
snapthreads

Yeni konular

Geri
Üst