Arkadaşlar elimde mm420 var ben bunla motoru ileri geri yaptıracam yalnız ileri ve geri hızları farklı olacak gerekli parametreleri nasıl gireceğim bilen varsa yardımcı olursa sevinirim motor 0.37 kw 1400 devir ileri gidecek svice deyince geri dönecek alt sviçte stop edecek
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşım ilk önce kullanım kılavuzu edinmenizi tavsiye ederim. sonra parametrelere uygun değer vermeniz gerek. aklımda kaldığı gibi isteğiniz üzere P0700: 2 yaptıktan sonra,
P0701'den P0704'e kadar olan dijital giriş parametreleri nasıl bağladığınıza bağlı olarak, 15, 16 veya 17 değeri gireceksiniz. bu değerleri girdikten sonra sabit frekans değerini de P1001'den P1004'e kadar olan parametrelerin istediğiniz frekans değerini gireceksiniz. (P0701 için P1001, P0702 için de P1002 gibi) burada 50 değeri maksimum ileri devir, -50 değeri ise maksimum geri devir demektir. yani -25 girerseniz motor yarım devir sayısıyla ters yönde döner.
kolay gelsin.
 
kardeş ben yaptım ama kalkış ve duruş çok yavas oluyo bunun sebebi ne olabilir
 
bana bunun parametrelerini tam olarak verebilirmisiniz 5-8 ileriye bağlı 6-8 geriye bağlı şekilde kalkış ve duruş hızlı olacak ve motor giriş parametreleriyle pazartesi bağlamam lazım
 
P1001,P1002,P1003,P1004 parametrelerinden hangi hızda çalışma yapmak istiyorsan ayarlaman lazım,
 
arkadaşım tmm da p701 p 702 p 703 ve p 704 ne olarak ayarlanacak hangi değerlerde benilk defa bağlıyorum dün baya uğraştım ama çıkamadım işin içinden
 
Terminaller-- Parametre-- Varsayılan Çalışma Konumu
Sayısal Giriş 1 ----5 P0701 = ‘1’ AÇIK (ON) normal
Sayısal Giriş 2 6 P0702 = ‘12’ Ters
Sayısal Giriş 3 7 P0703 = ‘9’ Arıza Resetlemesi
Çıkış Rölesi 10/11 P0731 = ’52.3’ Arıza Tanımı
Analog Çıkış 12/13 P0771 = 21 Çıkış Frekansı
Analog Giriş 3/4 P0700 = 0 Frekans Ayar Noktası
1/2 Analog Giriş Kaynağı
------------------
arkadaşım tmm da p701 p 702 p 703 ve p 704 ne olarak ayarlanacak hangi değerlerde benilk defa bağlıyorum dün baya uğraştım ama çıkamadım işin içinden

P1001,P1002,P1003,P1004 hız ayarı için bu parametreleri değiştir
 
Son düzenleme:
elinde DriveMonitor programı varmı
 
yok hocam program ben ayarladım ama duruş ve kalkış çok yavas birden hızlanıp birden durması lazım onun için nereyi ayarlamalıyım
 
yok hocam program ben ayarladım ama duruş ve kalkış çok yavas birden hızlanıp birden durması lazım onun için nereyi ayarlamalıyım

Eğer kalan mesele sadece bu ise, yani daha hızlı hızlanma ve durma işlemi istiyorsanız duruş ve kalkış rampa zamanını kısaltacaksınız. çok basit:
kalkış zamanı için P1120, duruş zamanı için de P1121 parametrelerinin değerini saniye cinsinden girin. örneğin 10sn. (motor kalkışta yüklü çalışıyorsa 3 sn'den az zamana ayarlarsanız sürücü hata verebilir.)

kolay gelsin
 