Arkadaşlar 22kw mm440 inverter devre aldım.fakat kullanılan yer itibarı ile sürücü A910 hatası verip akabinde F002 hatası veriyor.sürücü rejenaratif calışma aldıladıgından dolayı verdigini zaten bılıyoruz bunun önlemini nasıl alabılırız.

a)dc bara gerilimi parametresini 1000v cıakrdım gene hata verdı.
 
frenleme direnci.motorun kalkış duruş rampa süreleri.
 
frenleme direnci.motorun kalkış duruş rampa süreleri.
ferit kardeşim hatayı calışırken verıyor.kalkış ve duruşta degil.düşün ki bir nesneyi yukarı kaldırırken normal.indiriken nesnenin agırlıgından dolayı motorun deviri artması buda rejenaratij durumunu ortaya cıkarıyor ve A910 HATASI RESETLEYINCE F002 HATASI AYNI ANDA.
 
Frenleme direnci baglayabilirsiniz.
 
tek ve kesin çaresi fren direnci kullanman konusuna katlıyorum. fren direnci zaten bu dejeneratif kaynaklı dc bara yükselmesini önlemek ve dc barayı hep belli tolerans değerlerinde tutmaktır. iyi çalışmalar
 
bir iki gün öncesine kadar bizim de başımızdaydı dc bara hatası. 17 adet MM420den sadece birindeydi. Meğer nasıl olmuşsa o driver 220V yerine 380V luk alınmış. Dolayısıyla gerilim dc düşük oluyor. Ayrı olarak DC besleme versekte (profibus modul üzerinden) durum değişmiyordu.
 
dc bara hatası(910) VE F002 hatasını ortadan kaldırdım ilginize ve yardımınıza tesekkurler arkadaslar.sistem su an normal calısıyor.
 
ne yaptınızda hata ortadan kalktı bizimle paylasırmısınız
 
:cool:çok sevindik ama nasıl kaldırdığını burda paylaşırsan sana herkesin faydası oldugu gibi seninde herkese faydan dokunmuş olur.:cool:
 