makrosedat
Üye
@eml581 USS_PORT tanımlama yapmış olduğunuz blokta USS_DB - yazan bölüme belirlemiş olduğunuz DB blok numarasını yazmanız gerekmektedir. Ekteki resimde görebilirsiniz.
2. ve diğer sürücüler için hep aynı bloğu kopyalayıp bloktaki "DRIVE (cihaz adresi) - RUN - SPEED_SP " ve diğer kullanmış olduğunuz adresleri değiştirmeniz yeterli olacaktır.
2. ve diğer sürücüler için hep aynı bloğu kopyalayıp bloktaki "DRIVE (cihaz adresi) - RUN - SPEED_SP " ve diğer kullanmış olduğunuz adresleri değiştirmeniz yeterli olacaktır.