Cevabınız için teşekkürler. Ancak kullandığım PLC TM221 serisi değil. Ayrıca arkadaşın yukarıda belirttiği gibi ATV serisi sürücü yerine DELTA VFD-EL seri sürücü kullandık ve haberleşmeyi sağladık.M221 PLC'ler ile Schneider Electric Serisi Hız kontrol cihazlarını sürmenin çok kolay bir yolu var.
Aşağıdaki videoda anlatılmıştır.
İyi çalışmalar dilerim.