D1esell Merhaba;
485 bağlantı ile modbus RTU haberleşmesi olan bir ac invertörü sürebilirsin ,ancak simensin kendi sürücüleri için kullandığı USS protokolüde 485 üzerinden sürebilirsin siz herhangi bir ac sürücü dediğiniz için modbus RTU kullandığınızı kabul edersek.
Mb_comm_load sizin hangi haberleşme kartı (CM_1241 s7 1200 için)ile hangi hangi haberleşme bloğunu kullanacağınızı ve haberleşmede hangi ayarları kullanacağınız (baud rate,parity,port gibi)ilişkilendirir,siz sürücüyü kumanda edeceğiniz için mb_master komutunu kullanacaksiniz,mb_slave gerek yok.
Mb_master da sürücü modbus adresi, okumamı ,yazmamı yapacağınız ve okunacak veya yazılacak bilginin uzunluğu ve bilginin nereden alınacağını belirtirsiniz.
Sürücüyü kontrol etmek için en az 2 wordluk datayı sürücüye göndermeniz gerek, bir word sürücü control wordüne ,bir word de sürücü hız bilgisi için.
Kolay Gelsin