mono faz kondansatör nasıl elde edilir.

kurt_adam

Üye
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir konu var entes RG3-12c role kullanıyorum
1.fazımın 8.527KVAr
2.fazımın 4.779KVAr
3.fazımın 3.629KVAr kondansatörlere ihtiyacı var 3 fazlı kondansatörlerden nasıl 1 fazlı kondansatör elde edebilirim.birde bu roleyi kolay bir şekilde nasıl devreye alabilirim yardımlarınız için şimdiden çok tşk ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sayın büyüklerim yardımlarınızı bekliyorum
 
1.ve 2. kademelere 5kVAR üç fazlı
3.kademeye 1,5kVAR faz-nötr köprülü monofaz T fazına
4. kademeye 2,5kVAR faz nötr köprülü S fazına
5.kademeye 5kVAR faz nötr köprülü S fazına
6.kademeye 10kVAR faz nötr köprülü R fazına
7.kademeye 10kVAR faz nötr köprülü R fazına
8.kademeye 5kVAR faz nötr köprülü R fazına
9.kademeye 2,5kVAR üç fazlı
10.kademeye 2,5kVAR faz nötr R fazına
11.kademeye 2,5kVAR faz nötr S fazına
12.kademeye 2,5kVAR faz nötr T fazına

bağlantıları yaptıktan sonra röleye AUTO SETUP yaptır.

3 fazlı kondansatörleri monofaz olarak kullanmak için ise
faz nötr yazdığım değerlerde üç uçtan ikisini kullanacaksın.
faz nötr köprülü yazdığım yerde iki ucu kısa devre edip bir uç çıkar diğer uçla beraber iki uç kalacak zaten.

saygılar
 