Otomatik kontrol paneli var mı? Varsa onun jeneratör ve şebeke kontaktör çıkışlarını jeneratör için şebekenin kapalı kontağından, şebeke içinde jeneratörün normalde kapalı kontağından geçirip bobine bağlayabilirsiniz. Eğer yoksa bir adet röleyi (220V AC) şebekeden çektirip açık kontağından şebeke kontaktör bobinine (jeneratörün kapalı kontağından geçirip) bağlayıp aynı rölenin normalde kapalısından da jeneratör kontaktör bobinini çektirebilirsiniz (şebekenin normalde kapalısından geçirip). Bu durumda geçiş çok hızlı olacaktır. Geçişi uzatmak için rölenin normalde kapalı ucundan sonra zaman rölesi kullanabilirsiniz.