genç arkadaş teşekkürler..Biraz zamanını alacam kusura bakma..
Sorumlu olduğum tesisin kurulu gücü 100 KVA ..Akım trafoları 200/5 üç adet role Entes RG3-12 C
İşletmemiz yaz aylarında kurulu gücün %60-65 kapasitesi ile çalışmakta ve kompanzasyon reaktif %7 -kapasitif %4 oranlarında yani sorun yok. ama kış dönemi yaklaşık 6-7 ay sistemimden çekilen güç çok düşük ve monofaze yükler çoğunlukta .Role üzerinde güçlere okuduğumda L1 :0,455 VAR, L2: 1,215 VAR, L3:2,210 VAR genel itibarıyla bööle ..yükler dengesiz, fazlar dengesiz yüklü . yani L1 deki güç yükselip L3 deki güç de düşebiyor.
Kondansatör sıralamam:
1. 5 KVAR trifaze
2. 0,5 KVAR Monofaze
3. 0,5 KVAR Monofaze
4. 0,5 KVAR Monofaze
5. 1 KVAR Monofaze
6. 1 KVAR Monofaze
7. 1 KVAR Monofaze
8. 2,5 KVAR Monofaze
9. 2,5 KVAR Monofaze
10. 2,5 KVAR Monofaze
11. 5 KVAR Trifaze
12. 10 KVAR Trifaze
Role ayarları düzgün cosQ ayarı 0,99 (entes de tek cos Q girilebiyor) sonuç da role 0,99 ve 1.00 görmesine rağmen reaktif %18-19 lara ulaşıyor.sizin öneriniz nedir? Ayrıca sistemde 0,25 lik monofaze kondansatör kullanmak istiyorum çözüm olurmu .? 0,25 KVAR elimde yok bunun yerine trifaze kondansatörleri entesin tanıyacağı veya aldatabileceği şekilde bağlama şekli varmıdır. yada rolede difaze bağlantıyı "on" yapılamazmı?