- 41
Saygılar şefim tam üstüne bastınız.Termikdeki 95,96 ve 98 numaralı kontaklarda kablolar var. Benim tahminime göre arıza ve çalışır sinyalleri olabilir.
3 sinyalin bir tanesi faz göstergesi, diğerleri arıza ve çalışma sinyalleridir.
Sn Hocamıza dane dane anlatalım
Sigortadan çıktık termik kapalı kontağına 95'e, 96'dan çıktık stop butonuna, stop butonundan çıktık start butonuna, start butonundan çıktık kontaktörün A1 ucuna A2'den çıktık nötr'e (A1 ile A2 yer değişebilir sıkıntı yok.)
Kontaktörümüzün normalde açık kontakları ile start butonunu iki kablo ile paralel bağlıyoruz (mühürleme kısmı.)
Start çıkışından yada kontaktör bobin girişinden bir uç Yeşil(Çalışma göz lambasına)oradan nötr'e. Sigortadan çıktık termik açık kontağına 97'ye , 98'den çıktık kırmızı(Arıza göz lambasına)oradan nötr'e. Güç devresi basit çizmiştim ordan bakarsınız.
Sana çok dua ettim Hakan ustam. Haca gitmiş kadar sevap almışsındır inşallah.
Ustalarım çok duygulandım. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.Yüce Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin ve sizi her türlü Elektrik kazalarından korusun. Saygılarımı sunuyorum hepinize.
Çok teşekkür ederim şefim. Gecenin bu saatinde size zahmet olmuş. Kaydedin olmazsa tekrar yüklersiniz.Hocam, özür diliyorum sizden. Benim laptop'ı geçenlerde format attırmıştım, maalesef yazıcıyı tanımıyor. Yüklemeye uğraştım ama olmadı. Çok basit şekilde çizmiştim oysa.