Monofoze hidrafor pano bağlantısı

Hocam, o zaman siz hiç start-stopla zaman harcamayın. Bir adet açma-kapama pako şalter kullanın. Kontaktöre pako ile kumanda etmek gerekir. Kendi kendine devreye girip-çıkan sistemlerde buton kullanılamaz.

Pompa çalıştı ve depoyu doldurdu. Depo dolunca flatör kumandayı kesti ve pompa stop etti. Bu arada bina sakinleri su kullanıyor ve depo azalmaya başlıyor. Flatörün alt seviyesine geldiğinde pompanın çalışması gerekirken kendiliğinden devreye girmez. Onun için kumanda devresinde kalıcı pako şalter kullanmak gerekir.
 
Ustalarım yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Hocam, o zaman siz hiç start-stopla zaman harcamayın. Bir adet açma-kapama pako şalter kullanın. Kontaktöre pako ile kumanda etmek gerekir. Kendi kendine devreye girip-çıkan sistemlerde buton kullanılamaz.

Pompa çalıştı ve depoyu doldurdu. Depo dolunca flatör kumandayı kesti ve pompa stop etti. Bu arada bina sakinleri su kullanıyor ve depo azalmaya başlıyor. Flatörün alt seviyesine geldiğinde pompanın çalışması gerekirken kendiliğinden devreye girmez. Onun için kumanda devresinde kalıcı pako şalter kullanmak gerekir.

Sayın Şefim flatör sadece deponun susuz çalışmasını önlemek için 1 adet var. Depo doldugunda şamandıra suyu kesiyor.
O halde sayın Şefim panomuzun en son Elektrik şeması nasıl olacak. En son çizim üzerinden güncelleme yapabilir miyiz?
Start stop yok. pako şalter var. Basınç şalteri ve deponun susuz oldugunda çalışmasını önleyen flatör var. Faz gösterge lambası, motor devrede oldugunu gösteren lamba ve arıza lambası var.
 
Kumanda devresi sıralama;

Faz - Sigorta - Pako şalter - termik röle kapalı kontağı - flatör(depo susuz) NK kontağı - Basıç şalteri NK kontağı - Kontaktör bobini - Nötr

Göz lambası bağlantıları daha önce açıkladığım gibi
 
O zaman şamandıra diyelim hocam. Yukardaki yazımda flatör yerine şamandırayı koyalım.
Hocam kusura bakmayın ama olay o kadar çok bilinmeyenli denklem haline geldi ki neyi nereye koyacağımı bilemiyorum.
 
O zaman şamandıra diyelim hocam. Yukardaki yazımda flatör yerine şamandırayı koyalım.
Hocam kusura bakmayın ama olay o kadar çok bilinmeyenli denklem haline geldi ki neyi nereye koyacağımı bilemiyorum.

Siz bu işe yıllarını vermiş bir insansınız ustam. O çok bilinmeyen denklemi çözeceğinize inanıyorum.
 
Flatör ile de depo susuz durumunda NK kontağı açıp kontaktör enerjisiz bırakılabilir. Toplu konut çalışmamızda kullanmıştık (sene 2000)
 
Neye karar verdiniz şuan hocam, söyleyin ona göre düşünelim birşeyler.

Saygılar...
 
Neye karar verdiniz şuan hocam, söyleyin ona göre düşünelim birşeyler.

Saygılar...

Sayın [MENTION=16786]alpernbugra[/MENTION] senin dediğin gibi olacak. Kontaktör, termik, pako şalter, basınç şalteri, susuz çalışmayı önleyen flatör, faz gösterge lambası, motor devrede oldugunu gösteren lamba ve motor arıza lambası.
Sayın Şefimin en son çizimi üzerinden değişiklik yapıp sunabilirseniz memnun olurum. Şefim çok anlaşılır çizmiş. Saygılar.
 
Buyurun hocam burada. Bu sadece kumanda devresi. Güç devresi önceki şemanın aynısı olacak.
Pako şalter ve sinyal lambaları pano kapağında olacak. Bir de şamandıra ve basınçlı şalter sembolünü hatırlamadığım için ve nette aramak için zaman harcayamadım. Yazılı yerlere şamandıra ve basınçlı şalteri bağlarsanız tamamdır. PAKO ŞALTERLİ KUMANDA DEVRESİ.JPG
 