ilk önce motor uçlarını ayırarak enerji varken kumanda devreni denemen lazım eğer yine sigorta atıyorsa kesin kumanda devrendedir sorun yıldız ve üçgen kontaktörlerin arasında yıldız kontaktörünün bobin ucunu üçgenin kapalı ucundan geçirmen lazım aynı şekilde üçgen kontaktörünüde yıldızın kapalı kontagından geçirmen gerekir ayrıca kontaktör cikişlarını voltmetre ile bi ölç 380 v çıkıyorsa kontaktörler sağlamdır bide motor bağlantılarını yapmadan ters yönde çalışır konumda daimi kontaktörün cıkış uçlarına voltmetrenin bir ucunu diğer ucunuda üçgen kontaktörü kontak uçlarına 1-1,2-2,3-3 şeklinde değdirdigimizde 0 voltu görmemiz gerekir eğer buraya kadar durum normal ise bunda sonra arızayı motorda , motorun ters yönündeki yükünde ,sigortada,ve zaman rölesinin zaman aralığında aranabilir