motor akımı hesaplama

otisabi

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
119
Puanları
1
elimizde 75 kw bir motor var. cos(phi)= 0,86.
teorik olarak bu motor 132.6 amper çeker görünüyor. bu nominal yükteki akım mıdır? boşta çalışırsa akım ne olmalıdır?

son olarak, ne olursa bu motor 80-90 amper akım çekebilir? fazlar arası dengesizlik yok, gerilim 380v. neden olması gerekenden düşük akım çeker bir motor?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motorunuz büyük seçilmiş ise,düşük akım çekmesi normaldir.132 amp, 75 kw yükteki akımı-
dır.
 
Boştaki akım,motor devrine ve kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.Bu değer,nomi-nal akımın %25-50 si arasında olabilir.Motor ne kadar kaliteli ise,boştaki akım,o kadar dü-
şüktür.Bu değerler hakkında,üretici firma kataloglarından yararlanabilirsiniz.
 
bu motor maksımum akımı dayanabıldıgı akım 140 amperdır tabı motor neye tahrık verdıgı onemlı ben bu motoru 140 ampere kadar kullanırım
 