Motor etiket akımı

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar,
Motor etiketinde üçgen 400V, üçgen 18.7A yazıyor burada 18.7A akımı hat akımı mı oluyor yoksa üçgen devresi akımı mı oluyor?
Bu motoru yıldız üçgen yolvermede hat başına konulacak motor koruma şalteri akım ayarı 18-22A uygun mudur?
D 400V / 690 Y
D 18.7A / 10.8 Y
cosfi 0.93
P 11kw
verim 91.2%
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ucgen devresi akimi ne demek ?

O akim ucgen bagli motorun bir fazinin sebekeden cektigi akimdir.dolayisiyla motor icin secilecek salter de 18.7 amperi karsilamalidir
Yildız üçgen yolvermeli kombinasyonda ana kontaktör çıkışı üçgen devreye dahil olmaz mı? dolaysıyla motor ile kontaktör arasına bağlanacak termigin Ihx058 olmaz mı akım ayarı?
 
Merhaba arkadaşlar,
Motor etiketinde üçgen 400V, üçgen 18.7A yazıyor burada 18.7A akımı hat akımı mı oluyor yoksa üçgen devresi akımı mı oluyor?
Bu motoru yıldız üçgen yolvermede hat başına konulacak motor koruma şalteri akım ayarı 18-22A uygun mudur?
D 400V / 690 Y
D 18.7A / 10.8 Y
cosfi 0.93
P 11kw
verim 91.2%
Bu motora kullanacağınız termik manyetik şalterin maksimum değeri 18,7 A. olmalı aksi takdirde motorunuz yanabilir!16-18A olabilir motorun etiketindeki amper değeri motorun maksimum çalışacağı amperi gösterir!
 
Bu motora kullanacağınız termik manyetik şalterin maksimum değeri 18,7 A. olmalı aksi takdirde motorunuz yanabilir!16-18A olabilir motorun etiketindeki amper değeri motorun maksimum çalışacağı amperi gösterir!
sn c.berkan bu akım değeri hat başında konulacak mks değeri mi yoksa üçgen devresindeki değer mi?
 
Yıldız üçgen yolvermede, termik, kol devresi üzerine konmalıdır.Termik değeri 0,58×In se-
çilir.
 
şöyle izah edeyim motor etiketinde üçgen çalışmada 18.7A yazıyorsa, bu değer için yıldız üçgen yolvermede termik ana kontaktörden önce konulacaksa (hatbaşında) akım ayarı ne olmalı? ana kontaktörden sonra konulacaksa ne olmalı?
 
Yıldız üçgen yolvermede, termik, kol devresi üzerine konmalıdır.Termik değeri 0,58×In se-
çilir.
eğer mkş olsa ve hat başına konulsa o zaman etiket akımına mı eşit olmalı? kol akımı derken kontaktor ile motor arasındaki termiğimi mi kastettiniz?
 
Aşağıdaki resimde sağdaki güç devresinde e1 termik ayarı 0,58x18.7=10.84A olmalı.
Eğer termik kullanmazsak mkş kullanırsak, e3 sigortası yerine konulursa, o zaman mkş akım ayarı 18.7A yani motor etiket akımına eşit olmalı doğru mu arkadaşlar?
1446834995368.jpg
 
Kardes,motor icin kullandigin mks her zaman nominal akima gore secilir.yildiz ucgen olmasi ,ucgen olmasi,soft starter olmasi bir sey degistirmez.

Senin kafani karistiran sey mks ile termik role anladigim kadariyla.mks degismez ama termik role degisir.neden degisir cunku senin koydugun noktadaki akimla sebekeden cekilen akim ayni degil.
 