Motor etiket akımı

5.5 kw 26 A kontaktor mu ? Markasi nedir hocam o kontaktorun ?

Kontaktor lerde referans guctur.ama neticede uzerinden akim gecirdigi icin akim degeri de onem arzeder.22 a ceken motora 11 a lik kontaktor takarsan isinmadan dolayi kontaklar yapisabilir ve mesela devreyi kesmek istediginde kontaktor birakmaz.yani bir ariza sebebidir.bu nedenle ekipman secerken nomimal degerleri baz almakta fayda var
marka ABB, motorları devreye alırken birinde kablo izolasyon sorunundan ana kontaktor yapıştı motor koruma devreyi korudu, kabloyu izolebant ile iyice sardım, acil onarmam gerekiyordu elimdeki 4kw 22a kontaktör ile çalıştırdım şimdilik problem yok.
Buarada daha önce burada yıldız geçiş süresini tartışmıştık ben bunu 3 sn 6 sn 8 sn 10sn hepsinde denedim hiç bir sorun yok sigortalar hiç birinde atmadı en son 6 küsür saniyede (ölçerek) bıraktım.
 
Rotoru kısadevre (Sincap kafesli) motorlar için Tablolarda 5,5kw motor nominal akımı 11,5A gösterip 12A kontaktör gösterir. 11kw motor nominal akımı 22A gösterip Yıldız/üçgen yol vermede ana ve üçgen kontaktörü 12A gösterir. Bu nedenle uygundur !
26A nerden çıktı anlamadım !
hocam madem kontaktörü gücüne göre seçeriz o zaman 11kw motor için 11kw kontaktör olması gerekmez mi? siz yine akım dediniz
 
Üretici 11kw motor derken neyi referans alıyor direk yol vermeyimi. Kontaktör seçerken 2 parametre önemlidir birisi akımı diğeri sınıfı.
Yıldız-üçgen yol vermede 3 tane kontaktör var neticede. Yıldız/üçgen yol vermede Ana ve üçgen kontaktör üzerinden geçen akım direk yol verme ile aynı mı? kök3'de biri mi?
Olsun hocam kontaktörü bir kademe büyük seçeyim daha iyi olmaz mı dersen okey. Bu kontak yapışma riskini minimuma indirger.

Güce göre kontaktör seçimini direk yol verilen motorlarda ve kompanzasyonda yaparım. 10kVAr'lık kontaktör gibi...
 
Üretici 11kw motor derken neyi referans alıyor direk yol vermeyimi. Kontaktör seçerken 2 parametre önemlidir birisi akımı diğeri sınıfı.
Yıldız-üçgen yol vermede 3 tane kontaktör var neticede. Yıldız/üçgen yol vermede Ana ve üçgen kontaktör üzerinden geçen akım direk yol verme ile aynı mı? kök3'de biri mi?
Olsun hocam kontaktörü bir kademe büyük seçeyim daha iyi olmaz mı dersen okey. Bu kontak yapışma riskini minimuma indirger.

Güce göre kontaktör seçimini direk yol verilen motorlarda ve kompanzasyonda yaparım. 10kVAr'lık kontaktör gibi...
ana ve üçgen kontaktörden x0,58 akım geçer akımda problem yok, kontaktör kw değeri motor gücüne eşit değil.
Akım kurtarıyorsa o zaman gücün hiç önemi yok diyebilir miyiz? sadece direk yolvermede önemli?
 
Aklın yolu birdir arkadaş. Motor Direk yol verme akımı bellidir üreticilerde kotaktörleri belirli bir değere kadar buna göre belirler. Kontaktörde kriter kontağın üzerinden geçecek olan akımın mertebesidir. Sen sen ol akımdan şaşma, kontaktör sınıfını motor çalışma formuna göre belirtmeyide unutma.
Seçimde yerine göre bir kademe büyük kontaktör seçmeyi masraf olarak görme. Başın ağrımadığı gibi daha uzun süre hizmet eder.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst