marka ABB, motorları devreye alırken birinde kablo izolasyon sorunundan ana kontaktor yapıştı motor koruma devreyi korudu, kabloyu izolebant ile iyice sardım, acil onarmam gerekiyordu elimdeki 4kw 22a kontaktör ile çalıştırdım şimdilik problem yok.5.5 kw 26 A kontaktor mu ? Markasi nedir hocam o kontaktorun ?
Kontaktor lerde referans guctur.ama neticede uzerinden akim gecirdigi icin akim degeri de onem arzeder.22 a ceken motora 11 a lik kontaktor takarsan isinmadan dolayi kontaklar yapisabilir ve mesela devreyi kesmek istediginde kontaktor birakmaz.yani bir ariza sebebidir.bu nedenle ekipman secerken nomimal degerleri baz almakta fayda var
Buarada daha önce burada yıldız geçiş süresini tartışmıştık ben bunu 3 sn 6 sn 8 sn 10sn hepsinde denedim hiç bir sorun yok sigortalar hiç birinde atmadı en son 6 küsür saniyede (ölçerek) bıraktım.