arkadaşlar ben size motor korumadan bahsettim tmş bahsetmiyordum.
Bu bir örnektir.
Bundan yararlanarak istediğiniz motorun malzeme seçimini yapabilirsiniz
Motor gücünü (kW) 2 ile çarp ,yaklaşık olarak çektiği akımı bulursun.
Aslı şöyle : P=1,73*U*I*CosQ (1,73= karekök 3 - CosQ=0,8-0,9)
Sigorta değeri bulacağın akımın 1,2 katı olmalı.
Termik değerin ise yarısı olmalı (yıldız-üçgen için).
Kontaktörler motor akımının yarısı (dan biraz büyük).
Senin motora bir seçim yapalım.
45 kW yıldız/üçgen bir motor (bugünlerde 80 kW ta kadar dalgıçlar direk üçgen oluyor-yumuşak yol vericilerle kalkıyor) 85 amper çeker tam yükte.(Plakada değerleri okuyabiliyorsan onlar geçerli)
Sigorta =100 amper.
Termik =45 amperi içine alacak bir skala (40-55 gibi)
Kontaktörler =50 amper (standartı 55 amper-seçimler hep yukarıya doğru)
Motor direk çalışıyorsa kontaktör akımı motor akımının üzerinde olmalı.Fakat yıldız-üçgende mecburen üç kontaktör kullanılır ve üçgende ,ana ve üçgen kontaklarından akım yarı yarıya geçer.
Yine bu sebeple termik sadece ana kontaktöre takılır ve değeri motor akımının yarısıdır.
Büyücek güçlerde kontaktör sayısı ve fiatları çok artar.
Herkese faydalı olması dileğiylee