motor o.g yi kesiyor

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
386
Puanları
31
Yaş
39
arkadaşlar elimde 160 kw gücünde bir kırıcı motoru var yüke aldığımda ana şebekenin o.g nin enerjisini kesiyor bu tip yükler o.g ye fazla etki etmez diye sanıyordum demekki etkileyebiliyormuş sizcede bundanmıdır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sn.ssektorss

Bu tarz yükler tabikide O.G. ye etki eder ama çözüm yolunuz oldukça basittir aslında.Tahminimce (ayrıntılı bilgi olmadığından) ; motoru devreye aldığınızda giriş fider kesiciniz Aşırı Akımdan açıyordur buda giriş fider kesicinizin role ayarları çektiğiniz akımın altında ayarlandığından olsa gerek role ayarlarınızı bir mühendislik firmasına yada konuya tam anlamıyla vakıf birisine gösterirseniz tabi rolenin Akım ayar sahasıda yeterliyse sorununuz çözülecektir aksi taktirde kesicinizi daha yüksek akımlarda çalışabilecek bir kesiciyle değiştirmeniz daha uygun olacaktır.

Koay Gelsin...
Saygılarımla...
 
büyük bir ihtimal motora kumanda ettiğiniz invertörde harmonik filitre reaktörü yok öncelikle uygun bir reaktör seçimi yapmanız gerekiyor daha sonra ana panonuza kondansatör gurublarınıza harmonik reaktörler ilave ediniz bunu yapmaz iseniz ve sekonder korumanın sürekli açmasından dolayı sıkılıp röleyi devre dışı yaparsanız ilerde trafonuzun yıldız bağlantı noktasından yanma ihtimali vardır hatta kablo başlıklarınız dahi patlaması bile başınıza gelecektir.
 
BuRçin. ' Alıntı:
sn.ssektorss

Bu tarz yükler tabikide O.G. ye etki eder ama çözüm yolunuz oldukça basittir aslında.Tahminimce (ayrıntılı bilgi olmadığından) ; motoru devreye aldığınızda giriş fider kesiciniz Aşırı Akımdan açıyordur buda giriş fider kesicinizin role ayarları çektiğiniz akımın altında ayarlandığından olsa gerek role ayarlarınızı bir mühendislik firmasına yada konuya tam anlamıyla vakıf birisine gösterirseniz tabi rolenin Akım ayar sahasıda yeterliyse sorununuz çözülecektir aksi taktirde kesicinizi daha yüksek akımlarda çalışabilecek bir kesiciyle değiştirmeniz daha uygun olacaktır.

Koay Gelsin...
Saygılarımla...

Sn.Burçinin dedigi gibi,koruma rolenizin teb ayarlarından olmalı,trafonun gücünü,kesici degerlerini,sistemin kurulu gücünü ve koruma rolelerinin üzerindeki teb ayarlarını verirseniz size yardımcı olabilirim.
Saygılarımla;
 
blacktooth ' Alıntı:
...koruma rolelerinin üzerindeki teb ayarlarını verirseniz size yardımcı olabilirim.

Rölenin net ve büyük bir fotoğrafı işimize daha çok yarar diye düşünüyorum... (Bir de akım trafosu oranı gerekebilir)
 
Haklısınız,sn.genç arkadaş ,net resimler daha iyi yardımcı olabilmemizi saglaya bilir.
Saygılarımla;
 
rolenin markası önemli sen yinede ani açmasını devre dışı bırak
 
keyf72 ' Alıntı:
rolenin markası önemli sen yinede ani açmasını devre dışı bırak

Sn.keyf72

Ani açmayı iptal etmek son derece yalnış bi hamle olacaktır.Sonuçta kesiciye açma sinyali bir arızadan yada emniyet gerekçesiyle verilir.

sn .ssektorss
Ani açmayı iptal etmek yerine arızanın sebebini bulup bunu ortadan kaldırma yoluna gidiniz OG. yada YG. sistemleri deneme yapılacak sistemler değildir hayatınıza ve techizatınıza zarar verirsiniz.
 
Sn. burçinin sözlerine harfiyen katılıyorum.Dogru ve olması gereken soruna kısmi çözümler üreterek ertelemek degil açıga çıkan sorunu tümüyle kaldırmaktır.
Saygılarımla;
 

Forum istatistikleri

Konular
129,090
Mesajlar
923,152
Kullanıcılar
451,393
Son üye
kaleli.71

Yeni konular

Geri
Üst