değerli abilerim sizler bir sorum olacaktı ben
bir panoda hem sigorta hem de motor koruma şalteri gordum neden bu ıkısı birlikte kullanılıyor acaba
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet bazı panolarda hem sigorta hemde mkş kulanılmaktadır.İş yerimdede böyle sistemler var. Her panoda ki baralarda bir adet yük kesici ve mkş var. Bunun nedeni ise mkş arızalarında enerjiyi ana panodan değilde lokal olarak kesmek için.
 
teoman arkadaş güzel konuşmuş, Ayrıca lokal panoda mkş Yük üzerindeki yüklenmelere Sigortadan önce müdahale ederek motoru korur
 
Sigorta tesisatı korumak amacıyla konulur.Motor koruma şalteri motorun yanmasını engellemek amacıyla bağlanır.
 
teoman arkadasımızın dedığı çok mantıklı ve doğru ....
 
abilerim tamam da yani sigorta veya mkş bu soruna yetmez mi sizce yani aşırı yuklenmede her ikisi de atar yani onu dıyorum gereksiz olmaz mı
 
abilerim tamam da yani sigorta veya mkş bu soruna yetmez mi sizce yani aşırı yuklenmede her ikisi de atar yani onu dıyorum gereksiz olmaz mı

Sadece sigorta kullanılırsa motor yanabilir.Örnek olarak 5,5kW gücünde bir motor 10,8 Amper akım çekmektedir.Bu motora 10 Amper sigorta takamayacağımıza göre bir üst değer olan 16 Amper sigortayı seçeriz.Ancak motorun çalışma akımı 10,8 Amper.Bu durumda sadece sigorta kullanılması motor milinin zorlanması durumunda devreyi açmaz ve motor yanabilir.
 
Sadece sigorta kullanılırsa motor yanabilir.Örnek olarak 5,5kW gücünde bir motor 10,8 Amper akım çekmektedir.Bu motora 10 Amper sigorta takamayacağımıza göre bir üst değer olan 16 Amper sigortayı seçeriz.Ancak motorun çalışma akımı 10,8 Amper.Bu durumda sadece sigorta kullanılması motor milinin zorlanması durumunda devreyi açmaz ve motor yanabilir.

peki sizin dediğiniz bu durumda bu olay sadece mkş ye bağlı olmuyor mu diyelimk, 12 A de mutlaka mkş atar o zaman sigorta niye kusura bakmayın tam anlayamıyorum hakkınızı helal edin
 
herkese iyi çalışmalar
bence motorumuzun çektiği akıma uygun değerde motor koruma şalteri kullanılan sistemlerde sigorta kullanmak gereksizdir. maliyeti arttırır panomuzun boyutunun artmasına sebep olur .Eğer motorumuzu manuel çalıştıracaksak MKŞ kullanımı ile birlikte kontaktör kullanımı ihtiyacı bile ortadan kalkar
 
peki sizin dediğiniz bu durumda bu olay sadece mkş ye bağlı olmuyor mu diyelimk, 12 A de mutlaka mkş atar o zaman sigorta niye kusura bakmayın tam anlayamıyorum hakkınızı helal edin

Motordan önceki, özelliklede motor koruma şalterinden önceki elektrik tesisatını korumak için kullanılır.
 

Forum istatistikleri