Motora ait termik manyetik şalter atıyor

d_darko

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
46
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar.
Yüksek basınç pompaları var sistemde. Soft starter ile yol alıyorlar. Normal akım değerleri 65A civarı. Etiket değeri de 70A. Termik manyetik şalter iel korunuyorlar. Bir pompanın şalteri atıyor ara sıra. 85A'e ayarlı. Normal çektiği akım 65A, ama neden şalter atıyor anlamadık. Bu ara, diğer pompaya ait şalter ile yer değiştirip deneyeceğiz. Ama size de danışmak istedim. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Çektiği akım normal olduğu halde neden 85A'e ayarlı TMŞ atıyor?
Teşekkürler.
 
Soft starterler harmonik akım kaynaklarıdır. Harmonik akımlı bir hattın akımını rms değerini ölçen bir ampermetre yanlış ölçer. Muhtemelen sizde böyle bir ölçü aleti ile akımı ölçtüğünüz için, true rms değeri belkide 100 amper olan bir akımı, rms değeri ölçen bir ampermetreyle 65 amper olarak okuyorsunuz. Yani sorun harmonik görünüyor.
 
ölçü aletinizin güvenilirliği, şalt malzemenizin sağlamlığı bunlara inandıktan sonra harmonik sorunu olabilir, yada yakın zamanda montaj-demontaj yapılıp kablolarda bir sorun oluşmuş olabilir mi?
 
Merhaba arkadaşlar.
Yüksek basınç pompaları var sistemde. Soft starter ile yol alıyorlar. Normal akım değerleri 65A civarı. Etiket değeri de 70A. Termik manyetik şalter iel korunuyorlar. Bir pompanın şalteri atıyor ara sıra. 85A'e ayarlı. Normal çektiği akım 65A, ama neden şalter atıyor anlamadık. Bu ara, diğer pompaya ait şalter ile yer değiştirip deneyeceğiz. Ama size de danışmak istedim. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Çektiği akım normal olduğu halde neden 85A'e ayarlı TMŞ atıyor?
Teşekkürler.
tmş yıpranmış olabilir.yer değişmede fayda olabilir..ayrıca her 2 pompanın yükleri eşitmi
 
Kullandığınız TMŞ standart tip olabilir. kısa devre manyetik ayar sahaları 4 in civarındadır. Softstarda motor ilk kalkışda yüksek akım çekip açtıracaktır.
Ama aynı yerde Motor koruma tipli TMŞ kullanırsanız manyetik ayar sahasını 8 ile 12 katı arasında ayarlayıp motorunuzu çalıştırabilirsiniz.
 
Herhangi bir nedenle bir pompaya fazla iş yükü(Zorlanma) geliyor,diğer pompaya daha az iş yükü geliyorsa,zorlanan pompa üst sınır değeri olan 85 amperi de geçmiş olabilir.Bu durumda termik şalter görevini yaparak yükü açmıştır.Öncelikle bu dengesiz dağılıma göre sistemin bir analizini yapın,daha sonra da ölçü aletlerinizin ölçüm güvenilirliğinden, tam olarak emin olun.Kolay gelsin.
 
arkadasım kullanmıs oldugun termık uzun sureden berı calısıyorsa ozellıgınıde kaybetmıs olabılır bu sekılde de dusunmenı tavsıye ederım saygılar.....
 
Merhaba arkadaşlar. Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası var, yani yükler eşit. Diğer ikisi atmıyor, bir tanesi atıyor. Ölçümü klasik pens ampermetre ile ölçtük, iyi bir markanın ürünü, reklam olmaması için marka yazmıyorum. İlk kalkış anında 250A civarına çıkıyor, sonra 65A civarında çalışıyor. Problemi tam olarak bulamadık ama TMŞ'den kaynaklandığını düşünüyoruz, şalteri farklı bir pompaya taktık, izleyip göreceğiz. Teşekkürler yorumlarınız için.
 
Merhaba arkadaşlar. Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası var, yani yükler eşit. Diğer ikisi atmıyor, bir tanesi atıyor. Ölçümü klasik pens ampermetre ile ölçtük, iyi bir markanın ürünü, reklam olmaması için marka yazmıyorum. İlk kalkış anında 250A civarına çıkıyor, sonra 65A civarında çalışıyor. Problemi tam olarak bulamadık ama TMŞ'den kaynaklandığını düşünüyoruz, şalteri farklı bir pompaya taktık, izleyip göreceğiz. Teşekkürler yorumlarınız için.

Aynı durumda çalışan başka cihaz varsa yapılması gereken ilk işlemdir. Sonucu bizimle de paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst