motora göre sabit kondansatör değeri

uluslum_74

Üye
Katılım
30 Kas 2007
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
40
slm ark. tek bir özel trafodan 3 adet su motorumuz çalışıyor.
1 motor:7,5 kw-----7,5 kvar kondansatör
2. motor: 18,5 kw-----10kvar "
3.motor: 15 kw-----7,5 kvar "
bu 3 ayrı motora da sabit kondansatör bağlı.
faturaya bu ay 93 .00 tl indüktif ceza gelmiş ne yapmalıyım
özel trafonun sabit kondansatöre ihtiyacı olabilirmi diye düşünüyorum?
 
Emo kitapçığına göre

7,5kw motor için 3kvar
18,5kw motor için 6kvar
15kw motor için 5kvar gerekli yazmakta fakat bu değerler 1500 devir motor için geçerli. motor 1000 devirli ise sırasıyla 3,25 - 6,5 ve 5,5 kvar olmalı deniyor. Buna göre sizin neden endüktiften ceza aldığınızı anlayamıyorum. Zira sizin değerler zaten olması gerekenden daha yüksek
 
haklısınız ama durum bundan ibaret
trafodan olabilir mi
 
Ölçümünüz,AG den ise (öyle görünüyor ) ,trafo için kondansatöre ihtiyaç yoktur.Bağlı olan kondansatörler arızalı olabilir.
 
kondansatör kutuplarının akım değerleri aynımı? ölçtünüz mü?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,711
Mesajlar
929,163
Kullanıcılar
452,416
Son üye
Dadaşş2

Yeni konular

Geri
Üst