Kullanılan şalterler,bilinen klasik termik magnetik şalterlerdir.Uygulamada,bu şalterler ara-
sında,elektriki kilide ilave olarak mekanik kilit de yapılmalıdır.Bunun için,"bowden
kablosu" veya özel şase kullanılıyor.Otomatizmi sağlamak için ise,özel transfer röleleri kul-
lanmak daha uygundur.Bu röleler,faz yönü,faz eksikliği,düşük/yüksek gerilim parametrele-
rini de takip ettiği için,devre daha emniyetli hale geliyor.Jeneratör çıkışında ve şebeke
beslemesinde otomatik şalter mevcur ise,bu durumda da transfer işlemini gerçekleştirmek
için,aynı zamanda elle de açılıp kapatılan ( mesela SOCOMEC ) özel üretim transfer şalteri
kullanılabiliyor.Transfer işlemi için kurulacak sistemde,mekanik kilit ve kumanda arızasında
çaresiz kalmamak için,elle de açılıp kapatılacak tip şalterli uygulama yapılması en uygun
çözümdür.Yeni kurulacak sistemler için,2 adet tmş +mekanik kilit + otomatik transfer mo-
dülü,kurulu sitemlerin ıslahı için de SOCOMEC ( gulboy.com ) şalterli çözüm,en uygun uy-
gulamadır.Jeneratör bulunan tesisler için,Enerji Bakanlığından proje tasdiki bulunduğundan,
söylediğim tip uygulamaların dışındaki uygulamalara,bakanlık tarafından zaten müsaade
edilmemektedir.