Motoru Potansiyometre İle İleri Geri Döndürmek

karahusnu

Üye
Katılım
20 Şub 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar sinamics g120 serisi inverter ile motoru tek potansiyometre kullanarak istediğimiz de ileri istediğimizde geri döndürüp devir ayarı yapabilirmiyiz...
 
onların üzerinde pot ve ileri geri switch olması lazım
 
tam emin değilim ama denenebilir. Normal pot ile hız ayarı yaptığın tek yönlü bi devre düşün, örneğin minimum frekans 0 Hz, max 50 Hz olsun. sen potla oynadıkça örneğin maksimumda 10V değerde 50 Hz dönecek minimumda 0 V da 0 Hz de dönecek. Bu durumda iken minimum frekans değerrini - 50 Hz olarak ayarlarsan her iki yönlüde çalışabilir. yani 0 volt da - yöne 50 Hz ile 5 volt da 0Hz ve 10 volt da + yöne 50 hz ile döner. Yanlız dikkat etmen gereken rampa sürelerini mümkün olduğunca uzun tutman çünkü devir yönü ani değişir ise mekanik problemler çıkablir.
 
Sizin süücü markası başka, Siemensin özelliğini bilemiyorum ama, yaptıgım bi çalısmayı anlatayım. ATV31 modelerde, iki analog girişi vardır. Termınal numaraları şu an tam aklımda değil, isteyen cıhaz üzerınden veya kataloglarından bakabilir. A1 ve A2 gibi olması gerek. Simetrik besleme kaynağı + - 10 Volt dc ıle, bunu yapabılmek mümkün. + ve - uclafı potansıyometrenın kenar uclarına, 0 ucuda cıhazın COMMMON termınalına baglayın, pot ortada ıken, cıhaz sıfır pozısyonunda, pot. un orta ucunuda cıhazın A2 termınılaıne baglayın. A1 girişinede de normal hız kontrol pot , unu baglayın, ana hızı verın, A2 dekı potun pozısyonuna göre, cıhaz ılerı veya geri dönecekdır. Ikıncı pot,dakı gerılımı, ıstediğiniz pozısyonlardakı hız durumuna göre azaltabılirsiniz. Pot , gerı kaydıkca cıhaz da geri dönecekdır.
Kolay gelsın..
 
normal pot bağlarken +10v 0v ve referans girişleri kullanılır bu tek yön calısmasına sebep olur. Fakat potu +10v ref -10v seklinde bağlarsanız iki yöne birden çevirebilisiniz. Pot tam ortadayken motor ve saga veya sola donmez
 
arkadaşlar sinamics g120 serisi inverter ile motoru tek potansiyometre kullanarak istediğimiz de ileri istediğimizde geri döndürüp devir ayarı yapabilirmiyiz...
tam emin değilim ama denenebilir. Normal pot ile hız ayarı yaptığın tek yönlü bi devre düşün, örneğin minimum frekans 0 Hz, max 50 Hz olsun. sen potla oynadıkça örneğin maksimumda 10V değerde 50 Hz dönecek minimumda 0 V da 0 Hz de dönecek. Bu durumda iken minimum frekans değerrini - 50 Hz olarak ayarlarsan her iki yönlüde çalışabilir. yani 0 volt da - yöne 50 Hz ile 5 volt da 0Hz ve 10 volt da + yöne 50 hz ile döner. Yanlız dikkat etmen gereken rampa sürelerini mümkün olduğunca uzun tutman çünkü devir yönü ani değişir ise mekanik problemler çıkablir.
Bu uygulama icin hangi surucuyu tercih ettiniz
 