Arkadaslar kucuk bi makina yapiyorum kendime makibende 3 beygirlik motor kullanıyorum sıkıntım şudur motora elektrik verince çok ısınıyor koku geliyor dışarıdan trifaze kablo bağlayıp çalıştığında bi sıkıntı olmuyor sıcak haliyle bile soğuyor kablolari olctum kablolarda da sıkıntı yok görünüyor çözemedim ben sizce sıkıntı ne olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Veriyorum dediğiniz elektrikte trifaze değilmi
? Dışardaki ile verdiğiniz arasındaki fark ne-
dir ? Akım ölçme imkanınız varmı ?
 
Veriyorum dediğiniz elektrikte trifaze değilmi
? Dışardaki ile verdiğiniz arasındaki fark ne-
dir ? Akım ölçme imkanınız varmı ?
ikiside trifaze biri makinanın kendi tesisatı diğeri ise uzunca bir kablo ile direk prizden elektrik alıyorum akim ölçecek bir aletim yok voltlara bakıyorum onlar normal görünüyor
 
Pirizinizde fazlardan birisi eksik olabilirmi ?
 
Kullandiginiz makine motora uygunmu peki donerken motoru sıkıştıriyor olmasin makine motora bagliyken milini elinizle cevirin bi yerde takilma yada herhangi bi zorlanma varmı
 
Motor devresinde bir kablo gevşekliği piriz hatası olabilir.

Şu bilgileri eklermisiniz ,

Motor klemensinden motor çalışırken( başka bir yerden değil),

Voltajlar ;

R-S=
S-T=
T-R=

Akımlar ;

R=
S=
T=

Bu değerleri ölçüp yazarmısınız?
 