alıntıladığım mesajdaki ölçümleri ve önceki anlatımları kişiselleştirmeden bi kaç şey söylemek istiyorum.
AG kablo arızalarında kablo bütünlüğü ve izolasyon direnci kontrol edilir. hatta ölçü aletlerinin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü daha önceliklidir.
analog avometrelerin X1-X10 kademeleri kullanıldığında meger ve dijital multimetrenin yapamadığını yaptığından bahsediliyor.
süreklilik testi ile izolasyon direnci testinin iki farklı prosedür olduğunu bilmemiz gerekir. arıza fotoları ve anlatıma baktığımda bu iki farklı ölçümün birbiriyle karıştırıldığı anlaşılıyor.
çok fonksiyonlu ölçü aletlerinde süreklilik testinde 200mA akım kullanılıyor. ölçüm sonunda direnç değerine bakılıyor fakat aslında kablo bütünlüğünü kontrol ediliyor.
izolasyon direnci testinde ise DC gerilim verilerek:
1- kablo damarları ile toprak arası direnç
2- kablo damarları arası direnç
ölçülüyor.
fotolardaki toprak arızası veren kablonun
analog avometrede 10
gösterdiğini farz edelim. bu kadar küçük bi direnç değerinin izolasyon direnci testinde nasıl yakalanamadığının açıklanması lazım.