NÖTR HATTI KOPMASI

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
Merhaba arkadaşlar.benim.sorum şebekenin nötr hattı koptuğunda evimizdeki cihazların zarar görmesi.nasıl oluyorda 220 volt gerilim 380 volta yükseliyor.
 
images.jpg
Nötr hattı koptuğunda C ve D noktaları arasında 380 V oluştuğu görülüyor.
 
notr hattı kopunca daire 220 ise dıger dairelerde kullanılan motorlu cıhazlar normal ampullerın uzerınden ters faz dönüsü gercekleşir buda notr hattı uzerınde faz olusması demek yanı senın eve r fazı gelıyorsa komsu daire s fazından beslenıyosa bu olusum gercekleşir eger daire veya işyeri 380 ıle beslenıyorsa icinde bulundurdudugu zıhazlardan bırbırıne atlamalar olusur tesısat nört arar ama karsına hep dıger fazlar cıkar
 
notr hattı kopunca daire 220 ise dıger dairelerde kullanılan motorlu cıhazlar normal ampullerın uzerınden ters faz dönüsü gercekleşir buda notr hattı uzerınde faz olusması demek yanı senın eve r fazı gelıyorsa komsu daire s fazından beslenıyosa bu olusum gercekleşir eger daire veya işyeri 380 ıle beslenıyorsa icinde bulundurdudugu zıhazlardan bırbırıne atlamalar olusur tesısat nört arar ama karsına hep dıger fazlar cıkar
o halde r ve s fazlarından beslenen abonelerin faz dönüşleri kopuk olan nötr hattı üzerinde çakışmış olmuyomu
 
Anlatılmaya çalışılan durum yukarıdaki şemayı da incelersen iki adet 220 voltla beslenen devrenin nötr noktasının kopması sonucu seri bağlı duruma geçip 380 voltla beslenmesi durumuna gelmesidir ; motorlarda sargı rezistans ve endüktif dirençleri eşit olduğu için gerilim paylaşımı 220 volt olur ; fakat ev tipi cihazların seri bağlanarak 380 volta tabi tutulması iç direnç ve rezistanslarının farklı oluşu sonucu güzel bir kavrulmayla son bulur durum........
EDİT : Motorlarda yıldız bağlantı sonucu fazlara uygulanan 380 volt ; faz başına düşen gerilim 220 volt olur ; bu durumun sargı rezistif ve endüktif dirençleri ile bir alakası yok ; mantıksal açıklama yapalım derken aç karına saçmalamışım :)
 
Son düzenleme:
Anlatılmaya çalışılan durum yukarıdaki şemayı da incelersen iki adet 220 voltla beslenen devrenin nötr noktasının kopması sonucu seri bağlı duruma geçip 380 voltla beslenmesi durumuna gelmesidir ; motorlarda sargı rezistans ve endüktif dirençleri eşit olduğu için gerilim paylaşımı 220 volt olur ; fakat ev tipi cihazların seri bağlanarak 380 volta tabi tutulması iç direnç ve rezistanslarının farklı oluşu sonucu güzel bir kavrulmayla son bulur durum........
teşekkür ederim bu çok açıklayıcı bir ifade oldu
 
Bazı sözümona:) elektrikçiler sigortada nötrü kesiyo fazı direkt veriyo...
 