Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr kesicili olarak kullanıldı. Bu durumda trafonun işletme topraklaması olan 1*50 NYY kablo ANA TMŞ öncesi nötr barasına mı bağlanmalı? TMŞ sonrası nötr barasına bağlansa ne olur?
Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr şebeke TMŞ si devrede olmadığı sürede GES zaten çalışmayacaği için farketmesz
Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr kesicili olarak kullanıldı. Bu durumda trafonun işletme topraklaması olan 1*50 NYY kablo ANA TMŞ öncesi nötr barasına mı bağlanmalı? TMŞ sonrası nötr barasına bağlansa ne olur?
İşletme topraklaması kablosunu toroidin içinden geçirmedik ama tabiiki trafo iniş nötr iletkeni toroid içinden geçirildi. İşletme topraklama kazığından gelen iletken de tmş üstü baraya trafo iniş iletkeni ile beraber bağladık.