otohat
Profesyonel Üye
- Katılım
- 13 Şub 2021
- Mesajlar
- 764
- Puanları
- 281
Evet doğrudur. Sizin dairenizde r fazına bağlı 10 ohm luk bir alıcı olsun komşunuzda da s fazına bağlı 30 ohm luk bir alıcı olsun. Girişteki nötr koparsa sizin alıcınızın bir ucunda r fazı diğer ucunda nötr, komşunuzun alıcısının bir ucunda s fazı diğer ucunda nötr ucu olur. Yani iki alıcı r ve s fazları arasına seri bağlanmış olur. Bir alıcının üzerine 100V düşerken diğerinin üzerine 300V düşecektir.Bu durum binaya trifaze girdiği halde, dairelere monofaze giriş olmasına rağmen doğru mudur?
Nötr kopması ile diğer bir daireden mesela açılan bir ampulden dönüş yapan faz, nötr barasından bizim dairemizdeki faz ile 380v oluşturup bir çok cihaza zarar verebilir diye düşünüyorum. Burada 380v ye maruz seri lamba gibi olmaz mı?