. trifaze bir rlede giriş nötrünü vermedik üç faz lambalara gitti nötr olmadığından çıkış nötrü üzerinde r-s-t fazları kısadevre oldu eşitlik bozuldu role anında açar. slm
hocam trifaze kakr de açma prensibi üç faz ve nötr deki akımlara göre nasıl oluyor? monofazde Ifaz Inötr den farklı olunca açıyor tamam eyvallah trifaze olunca nasıl oluyor 3 faz ve nötr ün akımları aynı mı olacak? vektörel düşünmicezmi?Bu yaziya katilamiyorum.
Bir kacak akim rolesi monofaze olsun trifaze olsun sadece topraga kacak oldugu esnada atar.
Anladigim kadariyla bu konuda su tanim karisikligi var. Notr olmadiginda trifaze sistemlerde yildiz noktasinda birlesen donus hatti var. Bu baglanti seklinde yukler esit ise vektorel toplam sifir olur. Yukler esit degilsede vektorel toplam sifir noktasindan kacar.
Iki durumda da kacak akim rolesi atmaz. Cunku ortada bir kacak soz konusu degildir
Fazlardan gelip fazlara geri doner.
ADI UZERINDE KACAK AKIM ROLESI.
Fazlar arasi vektorel toplami olcmuyor.
hocam trifaze kakr de açma prensibi üç faz ve nötr deki akımlara göre nasıl oluyor? monofazde Ifaz Inötr den farklı olunca açıyor tamam eyvallah trifaze olunca nasıl oluyor 3 faz ve nötr ün akımları aynı mı olacak? vektörel düşünmicezmi?
Giren çıkana eşitse açmaz, mantığı bu kadar. Ama fazdan toprağa, nötrden toprağa vs bir kaçak olursa açar.hocam trifaze kakr de açma prensibi üç faz ve nötr deki akımlara göre nasıl oluyor? monofazde Ifaz Inötr den farklı olunca açıyor tamam eyvallah trifaze olunca nasıl oluyor 3 faz ve nötr ün akımları aynı mı olacak? vektörel düşünmicezmi?
giren üç tane faz var çıkan nötr var giren akımlar 1a ise nötr 1a mı olcak eşitlik için nası sağlanıcak eşitlik zaten benim sorum oyduGiren çıkana eşitse açmaz, mantığı bu kadar. Ama fazdan toprağa, nötrden toprağa vs bir kaçak olursa açar.
Saygılar...
fazlardan geçen akımlar aynı olmalı 120derece denge var nötdende akmaması lazım galibaHer fazin aci farki var. Biri voltaj verirken digeride ayni anda voltaj vermiyor.
Konu temel elektrige dogru yol aliyor. Her bir fazin ayni andaki voltajlari 380 volt degildir. Faz faz arasi aci farklari 120 derecedir. Bu nedenle fazlardan gecen akim ile notrden gecen akim nasil olur sizce?