Sayın @huh 'un değindiği topraklama için toprak bulamama sorunu şehir ortamında yaşamın getirdiği olanaksızlıklardan biri maalesef.
Bunun yanı sıra 1 daireye ait olacak topraklama için yapılması gereken işlem masrafları da azımsanacak gibi değil.
Toprak alan bulunsa, masrafa katlanılsa dahi çoğu zaman kablonun geçmesi gereken güzergah sorun yaratmakta.
Piyasa koşullarında "topraklama işlemi" olarak ucuz olsun diye kullanılan bakır rengine boyanmış, 3 ay sonra pas tutacak demir çubuk kullanımı, çapı düşük kalitesiz kablolar yapılan işin mahiyetini sıfıra eşitlemesi bir yana ortalama 150 - 200 TL fiyatı bulunan şofben için yapılması gereken masrafı olağanüstü boyutlara taşıması nedeniyle müşteri tarafından istenmemektedir.
Her fikre saygılı olmakla birlikte sıfırlamaya olağan arızaların neden olabileceği olayların dışında insan faktörünün (elektrikçi ya da meslek dışı olup forumda nasıl yaparım diye sorup Elektrik tamiratı/uygulaması yapan kişiler) sebep olabileceği problemlerden ötürü de kötünün iyisi olarak bakmamaktayım.
İnanılması güç gelebilir ancak hala ve oldukça sık şekilde sigortalardan faz yerine nötr geçirilmiş mekanlarla karşılaşıyoruz. Bu yetmiyor gibi ya bazı prizlerde ya da prizlerin tamamında sıfırlama yapıldığına şahit oluyoruz.
Elektrikli cihazların metal yüzeylerinde 220V direkt olarak mevcut.
Ne zamandır var durum sorusuna genellikle bilmiyoruz yanıtını alıyoruz.
Topraklama olmayan bir yerde şofben olayı varsa önerim ya kaçak akım rölesi takılması ya da eski usul kovaya su doldurup tasla oradan su almak şeklinde kullanım yapılması, kova dolunca şofbenin kapatılması şeklindedir.
Topraklama konusunun nihai çözümü nedir, nasıl olur sorusuna yanıt ise münferit, daire başı, sadece şofben vs.. türü çalışmalar yerine bina asansörlerine getirilen muayene ve standartlar benzeri olarak yasal zorunluluk ile topraklamanın olmadığı yerlerde fert olarak değil bina için yapılmasını ve daire önüne kadar çekilmesinin sağlanması ve dairelere ister şofben için münferit isterse tüm bölümlere buradan toprak hattı alınabilecek hale gelmesini sağlamak.
Bunun yanı sıra 1 daireye ait olacak topraklama için yapılması gereken işlem masrafları da azımsanacak gibi değil.
Toprak alan bulunsa, masrafa katlanılsa dahi çoğu zaman kablonun geçmesi gereken güzergah sorun yaratmakta.
Piyasa koşullarında "topraklama işlemi" olarak ucuz olsun diye kullanılan bakır rengine boyanmış, 3 ay sonra pas tutacak demir çubuk kullanımı, çapı düşük kalitesiz kablolar yapılan işin mahiyetini sıfıra eşitlemesi bir yana ortalama 150 - 200 TL fiyatı bulunan şofben için yapılması gereken masrafı olağanüstü boyutlara taşıması nedeniyle müşteri tarafından istenmemektedir.
Her fikre saygılı olmakla birlikte sıfırlamaya olağan arızaların neden olabileceği olayların dışında insan faktörünün (elektrikçi ya da meslek dışı olup forumda nasıl yaparım diye sorup Elektrik tamiratı/uygulaması yapan kişiler) sebep olabileceği problemlerden ötürü de kötünün iyisi olarak bakmamaktayım.
İnanılması güç gelebilir ancak hala ve oldukça sık şekilde sigortalardan faz yerine nötr geçirilmiş mekanlarla karşılaşıyoruz. Bu yetmiyor gibi ya bazı prizlerde ya da prizlerin tamamında sıfırlama yapıldığına şahit oluyoruz.
Elektrikli cihazların metal yüzeylerinde 220V direkt olarak mevcut.
Ne zamandır var durum sorusuna genellikle bilmiyoruz yanıtını alıyoruz.
Topraklama olmayan bir yerde şofben olayı varsa önerim ya kaçak akım rölesi takılması ya da eski usul kovaya su doldurup tasla oradan su almak şeklinde kullanım yapılması, kova dolunca şofbenin kapatılması şeklindedir.
Topraklama konusunun nihai çözümü nedir, nasıl olur sorusuna yanıt ise münferit, daire başı, sadece şofben vs.. türü çalışmalar yerine bina asansörlerine getirilen muayene ve standartlar benzeri olarak yasal zorunluluk ile topraklamanın olmadığı yerlerde fert olarak değil bina için yapılmasını ve daire önüne kadar çekilmesinin sağlanması ve dairelere ister şofben için münferit isterse tüm bölümlere buradan toprak hattı alınabilecek hale gelmesini sağlamak.