Son 3 ayda 2 kez yaşadığımız bir arıza var. Binada bulunan bütün kaçak akım röleleri atıyor, arızayı takip ettiğimizde trafo panosunda nötr toprak arasını 220v ölçtük. Trafoyu kapatıp Jeneratör den enerji veriyoruz yine trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v. Trafoyu kapattığımız halde nasıl oluyor da trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v görünüyor?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu arıza oluştuğunda oluşan diğer gerilimler nedir?
VA-VN=?.....A fazının nötr'e göre gerilimi
VB-VN=?.....B fazının nötr'e göre gerilimi
VC-VN=?.....C fazının nötr'e göre gerilimi