Bazı eski yapılarda Topraklama Kablosu'nun çıplak çekilmiş olması rastlanılan bir durumdur. Yani sizin binanızdaki çıplak hattın Topraklama olduğu muhtemelen doğrudur, sanırım sizinki de ülkede Topraklama sisteminin henüz yeni yaygınlaşmaya başladığı ve iyi anlaşılmadığı dönemlerde yapılan tesisatlardan biridir.
Kablolar Alıcılara bağlı iken ve enerji varken Buzzer ile Toprak-Notr kontrolü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir ve yanıltıcı değişken soruçlar verir. Toprak-Notr Kısa-Devre kontrolü yapacak iseniz; Alıcıları ve kabloları enerji hattından bağımsız hale getirmeniz gerekir. Buna Notr'ün ayrılması dahildir.
Kablolar Alıcılara bağlı iken ve enerji varken Buzzer ile Toprak-Notr kontrolü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir ve yanıltıcı değişken soruçlar verir. Toprak-Notr Kısa-Devre kontrolü yapacak iseniz; Alıcıları ve kabloları enerji hattından bağımsız hale getirmeniz gerekir. Buna Notr'ün ayrılması dahildir.