nötr toprak gerilimi sorunu!

Sadece 2 faz kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. 3. fazı boş olan damara bağlayın. Hattın sonunda kullanmadığınız az ile nötr arasına 1M ohm 2 watt bi direnç bağlayın. Diğer fazlarla faz nötr arası ölçüm yapın potannsiyel farkının ortadan kalktığını görün.

arkadaşlar herkese çok teşekkürler.tekrar üstünden geçiyorum;5x2,5 kablom var, klemens bağlantılarından dolayı 3 damarı fazlara(3 faza) diğer 2 damarı toprak ve nötre veriyoruz.Çünkü armatürler normalde 3 fazla çalışıyordu ama biz tek faza döndürdük(yani bir armatürün 2 ampulunü-2x58W- tek balastla kontrol ederken şimdi bir armatürün 2 ampulunu 2 balastla kontrol ediyoruz).
Faz,nötr,toprak hiçbiri kaybolmuyor.yanlış anlaşılmış.
Biz R ve S fazını verip(T vermiyoruz) tek bir nötr üzerinden dönüş aldığımız için sorun olduğunu düşünüyorum.T fazını veremiyoruz çünkü bağlayacak yük yok)
timed arkadaşım bahsettiğin çözümü yani hattın sonuna direnç bağlama çözümünü bir yerde uyguladın mı?sorunumuz devam ediyor çözmemiz lazım.
 
hocam yükünüz çok fazla değil sadece tek fazdan besleyip deneseniz? yani R fazı S fazını kullanmayın bakalım ne olacak
 
arkadaşlar herkese çok teşekkürler.tekrar üstünden geçiyorum;5x2,5 kablom var, klemens bağlantılarından dolayı 3 damarı fazlara(3 faza) diğer 2 damarı toprak ve nötre veriyoruz.Çünkü armatürler normalde 3 fazla çalışıyordu ama biz tek faza döndürdük(yani bir armatürün 2 ampulunü-2x58W- tek balastla kontrol ederken şimdi bir armatürün 2 ampulunu 2 balastla kontrol ediyoruz).
Faz,nötr,toprak hiçbiri kaybolmuyor.yanlış anlaşılmış.
Biz R ve S fazını verip(T vermiyoruz) tek bir nötr üzerinden dönüş aldığımız için sorun olduğunu düşünüyorum.T fazını veremiyoruz çünkü bağlayacak yük yok)
timed arkadaşım bahsettiğin çözümü yani hattın sonuna direnç bağlama çözümünü bir yerde uyguladın mı?sorunumuz devam ediyor çözmemiz lazım.

sizinde bahsettiğiniz gibi armatürleri 2 fazla beslemişsiniz,nötr lerinide birleştirerek tek kablo ile panoya getirmişsiniz,siz 3 fazla besleme yapsanız (her faza eşit güçte armatür bağlasanız) bunların çıkışlarınıda birleştirseniz nötr olmadan dahi sisteminiz çalışırdı(kendi yıldız noktasında nötr oluşacaktı.
sizin burdaki sıkıntınız armatürleri 2 fazla besleyip panoya tek nötr kablosu getirmeniz,nötr leri tavan üzerinde birleştirmeniz.Bunu pense ampermetre ile daha rahat görebilrsiniz nötr den geçen akımın fazlardan geçen akımın iki katını olduğunu göreceksiniz.Tüm armatürleri tek fazla besleseniz böyle bir sorun olmayacaktı.
Yapmanız gereken R fazının nötünü panoya ayrı getirmeniz,S fazının nötrünün panoya ayrı getirmeniz (zaten kablonuz 5*2.5) veya armatürleri 3 fazla besleyip her faza eşit güçte armatür bağlamak ve tek nötr kablosu
 
gayet açıklayıcı güzel bir cevap olmuş en son mesaj
 
seninolay kirşofun kanunlarına göre bir noktaya gelen akımlarla o noktadan cıkan akımlar eşit tir bu8 ilkeye göre kulandığın nötr ieletkeni lambalar devreye girdiyinde akım iki fazdan gelip tek kablodan dönüş yaptığından iletken kesiti kurmadıysa ısınmadan dolayı kısa devre olabilir kabloyu boşta bir kontrol etman lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,758
Son üye
aprnck

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst