Nötr - Toprak Kaçak Akım Rölesi Problemi

sayın Veysel 28 kar çıkısı nötr bağlanmazsa kar atar mı atarsa hemen mi atar yoksa belli bir süre sonra mı?
 
hemen atıyor. ve sıfırlama da yok toprak hattını ayrıca yepyeni olarak sadece oraya özel çektik. zaten o panodaki nötr toprak arası sadece 1.3-1.4 Volt arası ölçülüyor yani topraklamada da sıkıntı yok. ama nötr o panoya gelene kadar çok yerde sıfırlı yalnız KAR de sadece çıkışından işlem yapıyor diyor herkes? bu yüzden oraya kadar gelen nötr ün sıfırlanmış olması ya da olmaması önemli olmasa gerek?
 
karolesine nötr girmezseniz karolesi atmaz ama aynı zamandada role görev yapmaz test butonuna bastığınızda nötr bağlı değilse role atmaz. sizin roleniz nötr bağlı olmadığı halde atıyorsa giriş uçları kalsın sadece üç faz roleden çıkış uçlarını çıkartın hala atıyorsa roleniz arızalıdır değiştirin.slm
 