Bu konuda bir çok arkadaşımın,meslektaşımın yanlış bilgilendiğini forumdaki açıklamalarından,yorumlarından anlıyorum size olayı şöyle özetleyeyim;
3 faz beslenen tesiste,yapıda dengesiz yüklenme kaçınılmazdır ve bu üç fazın vektörel ortalaması kadar nötr'den toprağa akım akar buda kaçınılmazdır çünkü tam dengeli yüklenme sağlanamaz. Nötrden toprağa akan akım nötr iletken direnci ve ona seri işletme topraklama direncine maruz kalır bu direnç değerine görede Nötr-toprak arası gerilim oluşur Vn=IdxRt
sayın arkadaşım nötrde ki dengesiz akım toprağa akmaz, bu iki kere iki dört kadar kesindir, adı üstünde nötrdeki dengesizlik akımı nötr ve fazlar arasında dolaşır toprakla hiç bir alakası yok!
Lütfen yukarıda yazdığınız kısmı düzeltin ki elektrikçi arkadaşlardan bilmeyenler varsa akıllarında dengesizlik akımı toprak faz arası gerilimi yüksektir çünkü DENGESİZ AKIM TOPRAĞA AKIYOR diye bellemesinler.Ha ille de benim dediğim doğru diyorsanız halen artık yorum yapmayacağım çünkü artık böyle itiraz edilmek de sıkıyor bir zamandan sonra...