Merhabalar arkadaşlar UPS'te kullanılan NH sigortalar(dc) yerine NH(ac) sigortalar kullanılabilir mi?
-Kullanılacaksa neden ac dc ayrımı var?
-Kullanılmayacaksa nedeni belirtebilirseniz sevinirim?
Tecrübelerini paylaşacak herkese teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar arkadaşlar UPS'te kullanılan NH sigortalar(dc) yerine NH(ac) sigortalar kullanılabilir mi?
-Kullanılacaksa neden ac dc ayrımı var?
-Kullanılmayacaksa nedeni belirtebilirseniz sevinirim?
Tecrübelerini paylaşacak herkese teşekkürler.
şimdi aslında kullanabilirsin bir kademe düşüğünü kullanabilirsin neticede tel bir nevi ve ısınınca kopuyor kopması için de ısı olması lazım yanı ısı için aşırı akım geçmesi lazım . temel prensib bu ..
bir telin ac ve dc akımdaki direnci aynı olamaz içindeki hesaplardan kaynaklı bu aama yalan yok biz bunu hiç düşünmedik hesaplama gereğide duymadık kendi köylü kafamızca NH0 YADA 1 YADA 00 BOY NE 50 a ise 50 A koyduk geçtik ac dc bakmadık şimdiye kadar amma doğru amma yanlış . ama hep çalıştı
 