spyx.. arkadaşım.
Enerji adlığınız nokta ile,pompa istasyonu arasındaki mesafeyi vermemişsiniz.Çok ciddi bir
suçlama ile yola çıkabilmeniz için,ortaya hesap yaparak çıkmanız gerekir idi.Yapacağınız
hesaplar için,aşağıdaki bilgileri veriyorum.
1-Bahsettiğiniz iletkenin,akım taşıma kapasitesi 275 amp. olup, 31,5 kv için,güç taşıma ka-
pasitesi yaklaşık 15 MVA dır,
2-Bu kesit için yapacağınz gerilim düşümü hesabına göre,kesiti tahkik etmeniz gerekir,
3-OG hatlarında,gerilim düşümü ve akım yoğunluğu hesaplarına ilaveten,güç kaybı hesap-
ları da yapılması gerekir.Bunun formülü
S = L * P / X *% e * U * U * Cos q * Cos q dir.
Burada, L metre, P MW , X = 35 ,% e enerji kaybı yüzdesi ( genelde 5 alınır ),U kv olarak
gerilim dir.
Sadece,akım taşıma kapasitesi yönünden bile baksak,20 MVA olacak olan ihtiyacınızı,mev-
cut 3/0 hatla beslemeniz mümkün olmayacak gibi gözüküyor.
Kesin iddiada bulunabilmek için;
1-Akım yoğunluğuna ilaveten,gerilim düşümü ve güç kaybı hesaplarını yapmanız gerekir,
2-Max. kullanılabilir yükü tesbit etmeniz gerekir,
3-Bu hesapların sonucundan kesin emin olmadan hiç kimseyi zan altında bırakacak iddalarda
bulunmamanız gerekir.
Enerji adlığınız nokta ile,pompa istasyonu arasındaki mesafeyi vermemişsiniz.Çok ciddi bir
suçlama ile yola çıkabilmeniz için,ortaya hesap yaparak çıkmanız gerekir idi.Yapacağınız
hesaplar için,aşağıdaki bilgileri veriyorum.
1-Bahsettiğiniz iletkenin,akım taşıma kapasitesi 275 amp. olup, 31,5 kv için,güç taşıma ka-
pasitesi yaklaşık 15 MVA dır,
2-Bu kesit için yapacağınz gerilim düşümü hesabına göre,kesiti tahkik etmeniz gerekir,
3-OG hatlarında,gerilim düşümü ve akım yoğunluğu hesaplarına ilaveten,güç kaybı hesap-
ları da yapılması gerekir.Bunun formülü
S = L * P / X *% e * U * U * Cos q * Cos q dir.
Burada, L metre, P MW , X = 35 ,% e enerji kaybı yüzdesi ( genelde 5 alınır ),U kv olarak
gerilim dir.
Sadece,akım taşıma kapasitesi yönünden bile baksak,20 MVA olacak olan ihtiyacınızı,mev-
cut 3/0 hatla beslemeniz mümkün olmayacak gibi gözüküyor.
Kesin iddiada bulunabilmek için;
1-Akım yoğunluğuna ilaveten,gerilim düşümü ve güç kaybı hesaplarını yapmanız gerekir,
2-Max. kullanılabilir yükü tesbit etmeniz gerekir,
3-Bu hesapların sonucundan kesin emin olmadan hiç kimseyi zan altında bırakacak iddalarda
bulunmamanız gerekir.