Merhaba arkadaşlar,
işlerin yoğun olmasından siteye giriş yapamadım.Mesajları ancak şimdi gördüm.
sigorta 250 A.her fazda ayrı ayrı mevcut.hatta şimdi yeni yedek sigortaları aldım.
Bizim sistem tedaştan gelen 31,5 KV luk enerji direk tipi ayırıcı ile kesici ölçü kabinine giriyor.Asıl korumayı burada yapmaya başlıyoruz.Eskiden kalan bir sistem bu.Aslında direk 31,5 KV luk enerji KÖK e de girebilirdi.Bu şekilde yapılmış.Patlayan sigortalar bu direk tipi ayırıcıdaki sigortalardır.Kesici ölçü kabininde schneider marka sepam rölemiz var.Buradan yaklaşık 650 mt yer altından trafoların merkezi halde bulunduğu enerji merkezine 31,5 Kv gidiyor.burada kesici hücrelerinden trafolara bağlanıyor.her trafonun sepam rölesi mevcut.Ayrıca giriş hücresi olarak adlandırdığımız KÖK te de ana sepam röle tüm hattın korumasını yapmaktadır.Özetle sistemimiz bu şekilde.Olay günü tüm trafolar devreden çıkartılmış ve kök ten enerji kesilmiştir.15 dk sonra tekrar enerji verilmek istendiğinde kök teki sepam dan açma yapmıştır.Tekrar deneme yapılınca bu sefer şalt sahasından açma yapmıştır.Onlar da 1 kez daha kapama yaptıklarında aynı açma tekrarlamıştır.OG hattının kontrollerini yapmak üzere tedaş yetkilileri işletmeye kadar gelmiştir.Fakat o gün yoğun bir şekilde yağmur vardı.Biz de og hattına uzanan ağaçlar etkili olmuştur diye düşündük.fakat yaptığımız görsel kontrollerde b fazındaki og 250 A lik sigortanın kesmiş olduğunu gördük.Değişimini yaparak enerjiyi sorunsuz işletmeye verdik.