Og kablodan kaynaklanan kapasitenin hesaplanması ve reaktör hesabı

AG dede kapasitif etki oluşur. ancak uygulama voltajı çok çok düşük olduğundan ihmal edilebilir. ancak alışveriş merkezleri gibi yoğun kablolamanın olduğu AG tesislerdede cezaya girecek oranda kapasitif oluşabilir. tesis özellikle gece kapalı olduğu zamanlarda yoğun bir şekilde sayaç kapasitif çekebilir. birde motorların artık cos fi lerinin 0,90 a kadar yükselmesi de kapasitif ceya girmeyi artırmıştır.
 
plakalarına bir bak istersen. öyle 0,76 cos fi li motor pek kalmadı. asansör motorlarına bir bak istersen.
 
cos fi yükselirse 1 e yaklaşırsa endüktif özellik azalacaktır. yani yük rezistife yaklaşacaktır. böylece süperpoze ilkesiylede ve duration time ların hidrofor asansör gibi çok düşük yüklerde cos fi nin 1 e yaklaşması demek sistemin kapasitife gitmesi demektir. Şimdi ledler bile % 10 kapasitif çekiyor. upsler de kapasitif çekiyor. yani motorları şu anda mevcut kablolar bile tek başına kompanze edebiliyorlar. ben hiç reaktif endüktifi ilerlemeyen onlarca kombi sayaç gördüm.
 
Hocam merhaba bu şekilde ( https://forms.gle/8SXMRLoNPxgXqcu87 ) bir takip tablosu ile kompanzasyon takibi yapmak mantıklımı bunu ben hazırladım sadece değerleri alıyor ve işleyip online olarak gösterim sağlıyor ve mail olarak bildirim sağlıyor verilen adrese göz atma şansınız olurmu veya önerdiğiniz bir format varmı ?
 

Ekli dosyalar

  • değerler.jpg
    değerler.jpg
    253.4 KB · Görüntüleme: 221
  • Form.jpg
    Form.jpg
    52.2 KB · Görüntüleme: 228
Sn. @fahri yetiş merhaba.

Konu üzerinden uzun zaman geçti fakat cevabını net olarak bulamadığım bir sorum var. OG kabloların kapasitif etkisi hesaplanırken aşağıdaki durumda hangi yol izlenmelidir?

-500 metrelik mesafede 3 adet 1x95/16 XLPE kablo için 1500 metre 1x95/16 XLPE kablonun kapasitif etkisi mi dikkate alınmalı? Neden?
-3 adet tek damar kullanılıyor olsa bile hesap 500 metre 1x95/16 XLPE kablonun kapasitif etkisi olarak mı yapılmalı? Neden?
-3x95/16 XLPE kablo için 500 metrelik mesafede yapılacak hesap ile ilgili farklı bir durum yok fakat 1 damar kullanılması durumunda yukarıdaki sorular ortaya çıktı. 3 damar ve 1 damar için farklı μF değerleri olduğu için damar sayısından bağımsız mesafenin aynı alınıyor olması mantıklı mı?

Saygılarımla.
 
Yararlı olabilir.
Teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. 1 faz için hesap yapılırken U/√3 alınıyor (18,208 kV olarak). Burada 3 faz için hesap yaparken aynı formülü 3 ile çarpmak yerine gerilimi 31,5 kV olarak alsak da aynı sonuç çıkıyor. Benim bahsettiğim karışıklık, 1 damar kablo için hesap yaparken gerilimi 31.5 kV olarak değil de 31.5/√3 aldığımızda giderilmiş oluyor.

Saygılarımla.