Merhabalar 630kVA trafomuz og den beslenmekte. Kompanzemiz ag tarafında. Fabrikada yük yokken trafonun boşta çektiği güç için nasıl bir kompanze yapmalıyız.
 
Merhaba,

Trafo gücünüzün % 3'ü kadar (20 KVAR) sabit kondansatör bağlayınız.

Sabit kondansatör reaktif güç rölesinin akım trafolarından önce bağlanmalıdır.

Akşam ve sabah yani fabrikanın çalışmadığı aralıkta sayaç değerlerini alıp-hesaplayınız.

Duruma göre kondansatör değerini biraz artırmanız veya azaltmanız gerekebilir.

Forumda arama yapınız, bu konuda çok fazla bilgi bulacaksınız.

Kolay gelsin.
 
Denemeye ! 5 kvardan başlarsanız iyi olur .
 
Tamam tşk. ederim cevaplar için sayaçdaki değere göre kondansatör eklicem.
 