hkn_blt Üye Katılım 31 Ağu 2009 Mesajlar 1,163 Puanları 31 23 Mar 2015 #1 Merhabalar 630kVA trafomuz og den beslenmekte. Kompanzemiz ag tarafında. Fabrikada yük yokken trafonun boşta çektiği güç için nasıl bir kompanze yapmalıyız.
Merhabalar 630kVA trafomuz og den beslenmekte. Kompanzemiz ag tarafında. Fabrikada yük yokken trafonun boşta çektiği güç için nasıl bir kompanze yapmalıyız.
bayro0 Katılımcı Üye Katılım 4 May 2007 Mesajlar 647 Puanları 56 23 Mar 2015 #2 Merhaba, Trafo gücünüzün % 3'ü kadar (20 KVAR) sabit kondansatör bağlayınız. Sabit kondansatör reaktif güç rölesinin akım trafolarından önce bağlanmalıdır. Akşam ve sabah yani fabrikanın çalışmadığı aralıkta sayaç değerlerini alıp-hesaplayınız. Duruma göre kondansatör değerini biraz artırmanız veya azaltmanız gerekebilir. Forumda arama yapınız, bu konuda çok fazla bilgi bulacaksınız. Kolay gelsin.
Merhaba, Trafo gücünüzün % 3'ü kadar (20 KVAR) sabit kondansatör bağlayınız. Sabit kondansatör reaktif güç rölesinin akım trafolarından önce bağlanmalıdır. Akşam ve sabah yani fabrikanın çalışmadığı aralıkta sayaç değerlerini alıp-hesaplayınız. Duruma göre kondansatör değerini biraz artırmanız veya azaltmanız gerekebilir. Forumda arama yapınız, bu konuda çok fazla bilgi bulacaksınız. Kolay gelsin.
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,889 Puanları 856 24 Mar 2015 #3 Denemeye ! 5 kvardan başlarsanız iyi olur .
Konu Sah hkn_blt Üye Katılım 31 Ağu 2009 Mesajlar 1,163 Puanları 31 24 Mar 2015 #4 Tamam tşk. ederim cevaplar için sayaçdaki değere göre kondansatör eklicem.