Merhaba
Mantıklı değil .
Arıza hakkında detaylı işlemler vs gibi
AG deki kısa devre nerede ?
Sorun hakkında tam bilğiler gerekli .
Sorun giderildi ise yapılan işlemler nedir .
AG Şalter sorun olabilir .
Sonuç .
Olayın ( arızanın ) tüm hikayesi detaylı şekilde anlatılması .
Resim ile gösterimi .
Sonuç . Sebebsiz hiç bir şey yoktur .
GERÇEK BİR DURUM .
AG trafoda OG Hatta hiç bir sorun yok .
AG trafo boşta devre dışı bırakıldı yine OG siğorta atıyor
Tüm kablolar sorunsuz .
Şalter görev görüyor .
SONUÇ : şalter sokuldu içinden kıl şekilde solucan kurusu çıktı . bu kuru solucan enerji geçiyordu .
Kuru kıl gibi kalımış solucan kısa devre yapıyordu . temizlendi sorun düzeldi !!!
İlginç bir durum değil mi ?
Kolay Gelsin .