merhabalar,
og hattından başlayarak ag dağıtım panosuna kadar enerji nakil diyagramı nasıldır sırasıyla hangi aşamalardan geçer tecrübeli arkadaşlardan bilgilerini rica ederim.kesici ayırıcı trafo vs..
YG projeci arkadaşlarımız konuya vâkıftır.Ben kendi trafo sistemimi fikir olsun diye anlatayım.
A)Tedaş dağıtım hattından fabrika bahçesine 3+1 XPLE kablo çekilidir.
B)XPLE kablolar şalt binamız duvarındaki yalıtıcılara(+parafadurlara) bağlanmıştır.
C)Bina içinde birinci hücre Tedaşın ölçü hücresidir.
C1)Yg ilk ayırıcıya gelir.
C2)Ayırıcı çıkışında 3 adet akım trafosundan geçer.
C3)akım trfosu çıkışındaki bara 2 kola ayrılır.
C4)birinci kol hücre içerisindeki sigortalı ayırıcı(2A) ile 3 adet gerilim trafosuna gelir.
C5)İkinci kol kesici hücreleri besleme hattıdır.
D)Baradan alınan enerji ayırıcıya gelir .bundan çıkıp kesiciye.Kesiciden çıkan enerji çıkış ayırıcısına gelir.XPLE kablo ile devam eder.
E)XPLE kablo yer altından trafo dairesindeki ayırıcıya gelir.
F)ayırıcıdan barar ile trafo YG buşinglerine.
G)Trafo Ag çıkışından bara ile AG ana dağıtım panosu ana şalterine.
H)Ana şalterden alınan enerji bara ile çıkış ve kompanzasyon şalterlerine aktarılır.
Umarım faydası olur