Sn.ekotone ,arkadaşların paylaşımlarına katılıyorum.Ama benimde paylaşmak istediğim şeyler var.Öncelik ile bir anımı anlatayım;Reaktif tarife değişikliği nedeni ile daha önce kompanzasyonu olmayan bazı okulların kompanzasyon işini aldık.Bunlardan iki tanesi çok ilginç,iki adet anadolu lisesi,mimari projeleri aynı,elektrik projeleri aynı olan bu okullardan ilkine 3 akım trafolu kael varkombi 12 ile tamamı monofaze kademeli kompanzasyon sistemi kurdum.Sonuç mükemmel oldu.Birinci okulda sonuca güvenerek aynı model ikinci okulda fazla bir inceleme yapmadım.Aynı sistemden orayada kurdum.Fakat uğraş uğraş olmadı.2x40 W floresanlarda öyle adi balast kullanılmıştıki kademe sayısı yetmiyordu.Bir çok kombinasyon denemesinden sonra mecburen kademe artırma yoluna gittim.Elektropan EKR 24 rölesi kullanarak sistemi 18 kademe yaptım.Böylece bu okulda da mükemmel sonuca ulaştım.Şimdi bunlar ile mimarisi aynı olmayan ama gücü daha düşük başka bir lisede ilginç bir durum ile karşılaştım mesai saatlerinde iki fazdan kapasitif akım çekiliyor diğer fazdan endüktif akım çekiliyor.Bu projede de reaktör kullanmak zorunda kaldım.
Toparlayacak olursak;her gördüğün sakallı deden değildir.diye kim demiş ise doğru demiş.başlangıçda analiz yapabiliyorsak mutlaka yapmalıyız.Mesela önce kompanzasyon rölesini takarak analiz yapabiliriz.Analiz işi gevşek ise yaptığımız sistem daha toleranslı olmalıdır.Mevcut cos fi 0,6 kabul edilebilir.24 kademeli bir röle tercih edilmeli veya 12 den fazla kademe için hazırlıklı olunmalıdır.