Merhaba,

Wintr Scada programıyla basit bir uygulama yapmaya çalışıyorum.
Örneğin 60100 adresinden (16 bit) okuduğum degeri 10 a bölmek istiyorum.bu işlemi nasıl yapabilirim.
Yardımcı olabilirmisiniz.?
 
Neden? olduğunu söylersen alternatif bişeyler yapabiliriz
 
Merhaba,

Wintr Scada programıyla basit bir uygulama yapmaya çalışıyorum.
Örneğin 60100 adresinden (16 bit) okuduğum degeri 10 a bölmek istiyorum.bu işlemi nasıl yapabilirim.
Yardımcı olabilirmisiniz.?
Registered Tag list kısmında tag'ı bul ve üzerine sağ tık yaptığında açılan menü'den scale fonksiyonunu seç. 16 Bitlik işaretsiz sayı ise min 0 max 65535 yaz. Output kısmına ise 0 6554 yaz. Sonra bölme sonucunda değer yazılacak tag'ın adını girip ok butonuna bas. Ana Tagın on'a bölünmüş hali yeni yazdğın tag'da okunup yazılabilecektir. Bu özellik versiyon 5.0.0'dan sonra eklenmiştir. Kolay gelsin...
 