toygar55
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2009
- Mesajlar
- 30
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
Arkadaslar merhaba, yaklasik olarak 12km lik orta gerilim hattimiz var hat basinda direk tipi ayirici sigortali sonrasinda binatipi kabin(topraklamali ayirici, ölçüm, kesici) sonrasinda 12km hat sonunda ise bir kesici ve trofo sorun surda meydana geliyor bu hat basinda bulunsn kesici haftada enaz 3veya 4 defa aciyor bazende sigortada atiyor okadar alisilmiski bu durum neyse en son kesici acmasinda role toprak arizasi var resetleniyor kesici tekrar kapatiliyor 5 veya 6 saniye sonra kesici tekrar aciyor role yine toprak ikazi veriyor sonrasinda hat kontrol ediliyor agac degmesine bikac suphelenilen izalatore bakilyor sorun gorunmuyor sonra tekrar kesici kapatiliyor sorun yine ayni role toprak arizasi veriyor role devre disi birakilarak kesici kapatiliyor kesici kapaniyor yanliz birsure sonra tek fazda sigorta atiyor. Sigorta degisimi yapilip role devreye alinip kesici tekrar kapaniyor kesici tutuyor ve cok uzun bir sureden sonra kesici tekrar aciyor
Simdi roleyi devreden almak tambir aptalik ama roleyide kontrol etmek gerir diye dusundum gorunuyorki hatta bir sorun var catlak veya geciren bir izalatoru nasil tespit ederiz sizler boyle arizalar en kisa yoldan nasil cozume kavusturuyonuz hepinize teşekkür ediyorum
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Simdi roleyi devreden almak tambir aptalik ama roleyide kontrol etmek gerir diye dusundum gorunuyorki hatta bir sorun var catlak veya geciren bir izalatoru nasil tespit ederiz sizler boyle arizalar en kisa yoldan nasil cozume kavusturuyonuz hepinize teşekkür ediyorum
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.