Orta gerilimden ölçen sayaç için alçak gerilim kompanzasyon sorunu

Sizin röle değilde sanki ölçümde bir hata var gibi sistem hiç kompanze edilmese bile bu değer %139 olabilir mi mümkün mü? bana çok yüksek geldi? ya sistem çalışmadığında aşırı endüktif yük çeken bir şeyler var(kompanzasyonda sabit kondansatör olmazsa bu mümkün), ya da sizin ölçümleriniz de bir problem. bunları düşündükten sonra da kondansatörlerin değerleri yetersiz duruyor bunu kontrol etmek lazım. tabi ceza yememek için de değerler normale gelene kadar biran önce sistemi kapasitif yüklemelisiniz. gerekirse bir süre kontrollü aşırı kompanzasyon yaparak.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sabit grup yoktu.bu yüzden %139 a kadar yükselmişti. Sabiti bağladıktan sonra %18-22 aralığına çektik. Bugün %11 i gördük. Kapasitif biraz fazla yazıyor haliyle. Kontrollü bir şekilde denemelerimize devam ediyoruz
 
Sayın alchakboy sorununuzu okudum benim kontrol ettiğim sistemdede aynı sizin sorunun aynısı var sonuç olarak cezadan kurtuldunuzmu çözüm olarak ne yaptınız.
 
Arkadaslar 5.8.0 sayac degerinin sabit kalmasinin nedini nedir yardimci olurmusunuz
 