Selam arkadaşlar Otoprodöktör hücresinde ki role sürekli olarak frekans dan dolayı açma veriyor çözüm için ayarları yapıldı fakat açma devam ediyor dalgalanmadan dolayı frekans ayarını kapatsak bir problem olurmu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Frekans hatası şebekeden mi kaynaklı yoksa sistemdeki elektrik üretim noktasından mı bunu tespit edilip Şebeke ile ilgiliyse ilgili dağıtım firmasına başvuru yapılmalı üretim yeri ile ilgili ise işletme sorumlusuna aktarılması kanaatindeyim
 
Ayarlar biraz daha genişletilebilir . Hücrede yada panoda analizör varsa onlar üzerinden frekans izlenmeli, analizör yoksa , mobil ölçü aletleri ile frekans değişimi izlenmelidir. Hücredeki role arızalı da olabilir. Görevini yapıyor da olabilir. Rölenin aynısından diğer hücrelerde veya yedekte varsa değiştirip denemekte fayda var. Gerçekten frekans set değerleri dışında, kabul edilemeyecek derecede bozuk ise, açma yaptığında hangi kaynaktan besleme var idiyse o kaynak ile ilgili yetkililere haber verilip düzeltme yapmaları talep edilmelidir.
 