Ayarlar biraz daha genişletilebilir . Hücrede yada panoda analizör varsa onlar üzerinden frekans izlenmeli, analizör yoksa , mobil ölçü aletleri ile frekans değişimi izlenmelidir. Hücredeki role arızalı da olabilir. Görevini yapıyor da olabilir. Rölenin aynısından diğer hücrelerde veya yedekte varsa değiştirip denemekte fayda var. Gerçekten frekans set değerleri dışında, kabul edilemeyecek derecede bozuk ise, açma yaptığında hangi kaynaktan besleme var idiyse o kaynak ile ilgili yetkililere haber verilip düzeltme yapmaları talep edilmelidir.