Meraba Arkadaşlar,

Prizlerin kapaklı olması gereken yerlere ve pano altı kaucuk pas pas kullanılmasına dair yönetmelik hükümlerini bilen var mı? Elektrik içi tesisleri yönetmeliğini çok fazla incelememekle beraber bulamadım
 
Bizde heryer paspas kaynıyo valla))
 
1-İZOLE HALI KULLANIMI İLE İLGİLİ YASAL DAYANAKLARa)1475 SAYILI İS KANUNU Madde 73
Her işveren işyerinde isçilerin sağlığını ve is güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak,
Bu husustaki şartları sağlamak ve bu konuda gerekli olan araçları noksansız bulundurmakla
yükümlüdür.
b)ELEKTRİK TESİSLERİ EMNİYET YÖNETMELİGİ
c)ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİGİ
d)TEDAS İS GÜVENLİGİ YÖNETMELİGİ
e)İSÇİ SAGLIGI VE İS GÜVENLİGİ TÜZÜGÜ
Madde 274-Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli
Elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı akım geçirmeyen
malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme (İZOLE HALI) ile kaplanmış olacaktır.
Madde 277-Atölye, tesis içinde veya isçilerin erişebileceği yerlerde bulunan dağıtım tabloları,
panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap içine konulacak, bunların tabanı
elektrik akımı geçirmeyen (İZOLE HALI ) malzeme ile kaplanacaktır.
Madde 283-Transformatör ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları
parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile özel hücrelere yerleştirilmiş olacaktır. Yüksek gerilim
hücrelerinde İZOLE HALI, izole tabure, izole eldiven, yangın söndürme cihazları kısa devre
teçhizatı ve talimatı haiz levhalar bulundurulacaktır.
Madde 303-Toprakla potansiyel farkı 250 volttan aşağı alternatif veya doğru akımlı tesisatta
yapılacak islere girişilmeden önce akım kesilecek, ancak zorunluluk halinde gerekli tedbirler
alınarak ve akım geçirmeyen aletler, uygun is elbisesi ve eldiven gibi kişisel koruyucular,
İZOLE HALI, akım geçirmeyen paravanlar, tabureler, platformlar gibi araçlar kullanılacak ve
isçiler yetkili bir eleman gözetiminde çalıştırılacaktır.
Madde 305-Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarısı olan alternatif akım
devrelerinin gerilim altında bulunan kısımları ana dağıtım tablolarının arkasında olduğu gibi
sürekli açıkta tutulmaları gereken yerlerde İZOLE HALI konacaktır.
2—NERELERDE KULLANILIR
Kullanım yerleri alçak gerilimle çalışan makine teçhizat önlerinde, orta ve yüksek gerilimde ise
saltlar, hücreler ve pano önlerinde, elektrik enerjisi olan her yerde kullanılmaktadır.
3-ÖZELLİKLERİ
İzole halı kauçuk esaslı olarak yapılmaktadır.% 100 koruma sağlamaktadır. Çeşitli kalınlıklarda
50.000 volta kadar koruyucu olmaktadır. Esnektir, dayanıklıdır. Kaymazlık sağlayacak
yapıdadır. Yalıtkan olup, ısı ve neme dayanıklıdır.
4-İZOLE HALININ KULLANILMASI NEDEN GEREKLİDİR
Pano önleri, makine önleri ve trafolarda kullanılması yasal olarak zorunludur. Yapılan
kontrollerde yüksek miktarda para cezaları yazılmaktadır Her şeyden önce İNSAN HAYATI söz
konusu olduğundan elektrik enerjisi için tam korumanın sağlaması gereklidir. Buda sadece bu
amaç için özel olarak üretilen izole halı ile sağlanabilir. Diğer ürünlerde(tahta, plastik v.s.)
değişen koşullarda tam koruma sağlanamamaktadır.

5-İZOLE HALI HANGİ YARARLARI SAGLAR
-Tam koruma sağladığı için çalışanlar için hayati bir tehlike hiçbir zaman söz konusu olmaz
-Su çekme, su tutma özelliği olmadığından ıslak koşullarda bile kolaylıkla kullanılabilir
-Montaj ve döşemesi çok kolaydır, özel ölçülerde üretilebilir
-Yalıtım özelliği ile tam koruma sağlar
-Yalıtım özelliği nedeniyle sıcak ve soğuktan etkilenmez
-Uzun ömürlüdür, dayanıklıdır ve ekonomiktir
-Diğer malzemelere göre kullanımı ve temizlenmesi kolay olduğundan isçilikte, malzemede
tasarruf sağlar.
6-HANGİ ÖLÇÜLERDE ÜRETİLMEKTEDİRSu anda üretilen ölçüler ve kullanım ve dayanım
(TS 5119-EN 60243-1 mukavemet testine göre)
-2mm kalınlıkta 1000 volt gerilim için (delinme 40000 voltta)
-3 mm kalınlıkta 20000 volta dayanıklı (delinme 60000 voltta )
-5mm kalınlıkta 40000 volta dayanıklı (delinme 68000 voltta)
-10 mm kalınlıkta 50000 volta dayanıklı izole halıları (Delinme 75000 voltta)
-Genişlik 1000 mm ve 1200 mm olmak üzere istenilen boy ve ölçülerde ve istenilen renklerde
üretmekteyiz.
 
şimdi sizin linki inceledim bahsettiğiniz haber 1973 yılında çıkan iş güvenliği kararnamesi şuan yürürlükte olan değil!
 
benım çalıştığım zaman bundan 10 yıl önce trafo ve pano odalarına static enerjı geçırmıyen yaklaşik 3-4 mm kalınlığında yer doşemesıyle kaplamışlardı
 
@c.berkan bey şu an yürülükte olan kararnama/tüzük/kanun 'un linkini verebilir misiniz?
 