pano dizaynı

Katılım
30 Kas 2016
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
44
Ana kesicisi 3*160 A olan bir sayaç panosu ölçüsü belirlemem gerekiyor. Yardımcı olabilecek biri var mıdır? Toplam güç 70 kW. Akım 130 Amper civarında. Panonun ölçüsü ne olsa yeterli olur?
 
Olacak. Aslında bütün bilgileri şöyle sıralasam daha sağlıklı olacak galiba;
1) Ana kesici 3*160 A
2) Toplam güç 70 kW ve akım 130 A civarında
3) Ana pano 6 adet dağıtım panosu besleyecek (1 adet 3*100 A ve 5 adet 3*25 A TMŞ'ler ile)
4) Kompanzasyon için de 3*100 A'lik TMŞ var
 
kardeş bilğileri neden eksik veriyorsun. kompanzasyona sadece şalter koymayla bitiyor mu? kompanzasyon daki şalt malzemeleri başka bir panoya koyacaksan başka ama bildirmen gerekiyor. Eğer şalt malzemelerin yukarıdaki kadar ise sıva üstü tabloya da yapabilirsin.
Yükseklik:1000mm
En:400+600mm
Derinlik:200mm
 
kardeş bilğileri neden eksik veriyorsun. kompanzasyona sadece şalter koymayla bitiyor mu? kompanzasyon daki şalt malzemeleri başka bir panoya koyacaksan başka ama bildirmen gerekiyor. Eğer şalt malzemelerin yukarıdaki kadar ise sıva üstü tabloya da yapabilirsin.
Yükseklik:1000mm
En:400+600mm
Derinlik:200mm

Haklısınız özür dilerim, kompanzasyon 50 kVar olacak ve ayrı bir pano olacak. bu yazdığınız sayaç + dağıtım için değil mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,709
Mesajlar
929,158
Kullanıcılar
452,415
Son üye
SERDAR KAÇR

Yeni konular

Geri
Üst