Panoyu toplayamadım.

Değerli Hocam hakkınızda önyargılı davranmışım kusura bakmayın, madem meslektensiniz ben bu işi yaparım diyebiliyorsanız girişin. Dediğim gibi daire içi herhangi bir sigorta amperajı sayaç sigorta amperajını geçmemeli buna dikkat edin. Bildiğiniz üzere tüm linyelerde 2,5mm2 nya kullanılır, 2,5mm2 kesitte linyeye de 20A üzeri sigorta takmak yanlıştır, risktir. Kolon hattı dışında da 6mm2 nya görüyorum fotoda tesisatı iyi incelemek lazım. Kaçak akım rölesi de takın, elektrikçi ustanın eli işlere yatkındır sizin saatlerce uğraşacağınız işi dakikalar içinde halleder daha temiz iş çıkartır. Tercih sizin Hocam.
Yapamayacağım hiç bir iş olduğuna inanmıyorum. dediğim gibi daire içindeki sigortaları ben almadım o usta denilen adam aldırmış 4 sene önce :) kaçak akım rölesini ana panoya koymuş 40 A. prizler tamam fakat aydınlatma tesisatında bir sıkıntı var daha doğrusu banyo mutfak ve yatak odası aydınlatmasında lambaya faz nötr geldiğinde yanması gerekirken yanmıyor onu da geçtik anahtar 1 konumundayken nötrde faz görünüyor. sanki lamba bana tüm lambalarla birlikte seri bağlantıda kalmış gibi geliyor. Kolon hattındaki 6 mm2 kablo ana panodan geliyor dediğiniz gibi 3 tane faz toprak nötr toprak bağlantısı nötr bağlantısı tamam faz dağıtıldı. ama aydınlatma da kablonun içinde faz nötr birleşse sigorta atar. nötr de kopuk olsa çektiğimde gelmez. bir ampul niye yanmaz :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elinizde bir ölçü aleti bulundurun. Aydınlatmaya gelen gerilim 220 V mu onu görürsünüz.
Sn. @yaşlıuzmanın söylediği mantıklı. Çünkü sizi tam olarak tanımıyor.
elimdeki avometre aydınlatmaya gelen voltu ölçmeye çalışırken yandı. Alternatif akımı bu sebeple ölçemedim. Tesisatı sıfırdan ben kendim yapabilirim. fakat başkasının yaptığı bir iş olduğundan normalden daha zor geldi. kontrol kalemi ile baktığımda kat panosundaki ışıktan zayıf yandığı hatta buat da da zayıf yandığını gördüm. priz tesisatlarında bir sıkıntı yok. aydınlatmada da 3 odada sıkıntı var. diğer odalarda sıkıntı yok.
 
Eski çalıştığım işyerinde patronumun başına gelmişti odamdaki ampul yanmıyor 15 gündürde öyle duruyor ölçü aleti ile ölçüyorum herşey normal çıldıracağım demişti. Gidip baktım duy dandik içindeki dip kontak eğilmiş ampul dibine deymiyor kontrol kalemi ile dili kaldırıp ampulü taktım yandı. Patronun ağzı açık aldı sevinçle bu kadar basit arızayı bulamamanın kızgınlığı arası enteresan duygularla baka kalmıştı :D

Sizin tesisata gelirsek yapan usta üçkağıta kaçmış linye sayısını azaltmış, linyenin birine 6'lık çekmiş onada 32A sigorta dayamış muhtemelen devamında bir çok buata dağılım yapmıştır. Normlara uygun olmayan bir tesisat. Çalışma yaparken linye hattını buat buat bağlayarak gidin en son buata kadar ölçerek bağlantı yapın sonrada sortileri tek tek bağlayıp kontrol edin. Bağlantılarda kabloları burduktan sonra klemense girin, klemensin içine sokup vidalamayın, bant kullanmayın. Ölçü aleti ile adım adım kontrol şart.
 
Kusura bakma ama Hakan abi patronun elektrikten anlamıyormuş. Gerilim normalse duy ve ampülü kontrol ederek bulması lazımdı. Duylardaki çok klasik bir arızadır bu.:D
 
Kusura bakma ama Hakan abi patronun elektrikten anlamıyormuş. Gerilim normalse duy ve ampülü kontrol ederek bulması lazımdı. Duylardaki çok klasik bir arızadır bu.:D

Doğrudur, bazen insanın basireti bağlanır, bazen ufak bir ayrıntıyı düşünemez dikkat etmez. Bazen terzi kendi söküğünü dikemez :)
 
Doğrudur, bazen insanın basireti bağlanır, bazen ufak bir ayrıntıyı düşünemez dikkat etmez. Bazen terzi kendi söküğünü dikemez :)
Mesele duylardan açılmışken çok sık karşılaştığım arıza türü var. Asma porselen duylar var. Onları aldıgımda komple dağıtıp içindeki ince iletkeni söküp 1,5 mm2 çoklu kablo bağlıyorum.
İçindeki iletken ince oldugundan kopmalara gevşemeye maruz kalıp hem kendisi bozuluyor hem de yanında ampülü götürüyor.
 
Eski çalıştığım işyerinde patronumun başına gelmişti odamdaki ampul yanmıyor 15 gündürde öyle duruyor ölçü aleti ile ölçüyorum herşey normal çıldıracağım demişti. Gidip baktım duy dandik içindeki dip kontak eğilmiş ampul dibine deymiyor kontrol kalemi ile dili kaldırıp ampulü taktım yandı. Patronun ağzı açık aldı sevinçle bu kadar basit arızayı bulamamanın kızgınlığı arası enteresan duygularla baka kalmıştı :D

Sizin tesisata gelirsek yapan usta üçkağıta kaçmış linye sayısını azaltmış, linyenin birine 6'lık çekmiş onada 32A sigorta dayamış muhtemelen devamında bir çok buata dağılım yapmıştır. Normlara uygun olmayan bir tesisat. Çalışma yaparken linye hattını buat buat bağlayarak gidin en son buata kadar ölçerek bağlantı yapın sonrada sortileri tek tek bağlayıp kontrol edin. Bağlantılarda kabloları burduktan sonra klemense girin, klemensin içine sokup vidalamayın, bant kullanmayın. Ölçü aleti ile adım adım kontrol şart.

Yarın alacağım artık ölçü aletini fakat anlatmak istediğim mesele hani voltmetreyle prizdeki elektriği ölçmek istersiniz ya normalde ölçmeniz gerekirken voltmetrenin yanması gibi bir olay bu. yani ampulu faz-faz arasına takmak gibi aynı. şu an 3 odada takılı kaldım. buatların içinde bantla klemens yapmış boruların içinde ekler var. prizi takmış duvarın arkasına çıkmış oraya da prizi o şekilde götürmüş şimdi bu adama elektrikçi diyenin. bize okulda öğretilenle burada yapılanın uzaktan yakından alakası yok :) okulda mutfaktaki çamaşır makinasına tek linye diyorlardı burada adam mutfağa komple tek linye koymuş :) şeytan komple sök yeniden yap diyor. dedemler sen ne anlarsın deyip beni daha çok deli ediyorlar :) elektrikçi dediğin her elektrik sorununu çözecek diye bir kural mı var anlamıyorum ki :) ama bunların dışında tüm tesisat normal sigortanın çıkışından anahtarlara faz gelmiş anahtardan duy'a kablo çıkmış. duydan çıkan kablo nötr hattına bağlanmış. çalışan duyu aldım söktüm bağladım çalışmadı :) kısa devre varsa sigorta atar. hadi kattakiler atmadı aşırı akım sigortası atar. diyorum ki kısa devre yok tüm tesisatı buatlardan kontrol ettim sorun yok. gözden kaçırdığım ne var bilmiyorum.
 
Boru içinde ek yapılan tesisattan ne hayır beklenir ki ! Siz teknik eleman olarak tesisatınızı sizin tabirinizle okullarda öğretildiği şekilde yani normlara uygun hale getirmeye çalışın. Bir tane kılavuz alın veya becerebilirseniz mevcut kabloyu kılavuz olarak kullanıp sıkıntılı gördüğünüz kısımların kablolarını değiştirin. İyi bir ölçme işlemi yapmadan sıkıntıları çözemezsiniz. daha önce dediğim gibi önce linyeleri bağlayın ölçün sonra tek tek sortileri ölçüm ve kontrol yaparak bağlayın. Bu iş sizi biraz oyalayacak ama yaptığınız işte geri dönmek istemiyorsanız biraz fazla emek harcamanız gerekecek.
 
Sakın kabloları çıkardıktan sonra sustayı sallamayın. Ek spiral boru felan kullanıyorlar susta ilerlemez hapı yutarsınız. Kabloları muhakkak susta niyetine kullanın. İşi şansa bırakmayın.
 
Sn öğretmen27'nin dediği olay kolay anlaşılır, kabloyu azıcık çektiğinizde kolayca geliyorsa sıkıntı olmaz. Zorluyor ise sıkıntı yaratır boruda ezilmeler olmuştur, fazla kuvvet uygularsanız kablo boru içinde kopabilir o zaman hocamın dediği gibi hapı yutarsınız. Mevcut kabloları kılavuz olarak kullanmayı beceremezseniz; Çelik susta yerine plastik susta kullanın kabloyu çekerken süngeri biraz ıslatıp arap sabunu sürüp öyle çekin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,687
Mesajlar
929,020
Kullanıcılar
452,389
Son üye
murat0441

Yeni konular

Geri
Üst